关于土钉墙与止水帷幕复合支护的问题
老董
老董 Lv.4
2011年04月04日 10:20:36
来自于建筑施工
只看楼主

正在施工一个深基坑,坑深度为15.7m,基坑西侧有3栋高层、北侧有一个五层的会所(已经投入使用),均距离止水帷幕10m,止水帷幕距离坑边3m,里面还有一排降水井,在施工中出现了以下问题该如何解决。 1、止水帷幕为深层搅拌素砼桩,厚度为1.2m,设计深度为15m或入岩0.5m,施工中机械施工到9m左右就下不去了,该怎么办?(水位在6m左右,为上层滞水,水量不大) 2、由于止水帷幕距离坑边只有3m左右,土钉长12m,在护坡土钉施工时要按1.3m的间距全部穿过止水帷幕,对止水帷幕的效果肯定就削弱了,该如何操作保证止水效果?

正在施工一个深基坑,坑深度为15.7m,基坑西侧有3栋高层、北侧有一个五层的会所(已经投入使用),均距离止水帷幕10m,止水帷幕距离坑边3m,里面还有一排降水井,在施工中出现了以下问题该如何解决。
1、止水帷幕为深层搅拌素砼桩,厚度为1.2m,设计深度为15m或入岩0.5m,施工中机械施工到9m左右就下不去了,该怎么办?(水位在6m左右,为上层滞水,水量不大)
2、由于止水帷幕距离坑边只有3m左右,土钉长12m,在护坡土钉施工时要按1.3m的间距全部穿过止水帷幕,对止水帷幕的效果肯定就削弱了,该如何操作保证止水效果?

[ 本帖最后由 xpc1983 于 2011-4-4 10:24 编辑 ]
免费打赏
zkldd008
2011年04月04日 10:35:33
2楼
基坑这么深,方案选择土钉墙显然不合理,何况周边10米范围内还有已建建筑,出风险的可能性很大。
10多米深的基坑一般都要选择有支撑的档土结构,如内支撑水泥搅拌桩(兼做止水帷幕)等。

[ 本帖最后由 zkldd008 于 2011-4-4 10:36 编辑 ]
回复
老董
2011年04月04日 11:14:00
3楼
当时我们提出了,甲方请专家论证后说可以。(甲方找的设计单位带施工,我们就收点配合费
回复
zkldd008
2011年04月05日 10:01:52
4楼
估计你那的土质情况特别的好
回复
a89116899
2011年04月05日 11:07:25
5楼
钢板桩止水,或者与业主洽商。
回复
donpel
2011年04月05日 19:19:10
6楼
土质情况特别的好
回复
onelove123
2011年04月06日 00:04:09
7楼
止水帷幕为深层搅拌素砼桩?这是什么感念?三轴搅拌桩怎么还需要砼了呢?应该只需要水泥啊,不理解!止水帷幕离坑边有三米?难道还放坡?那止水帷幕的作用是为了挡土还是为了止水?
回复
老董
2011年04月06日 10:28:33
8楼
止水帷幕只起止水作用,按设计图纸0.75放坡