各位好,向大家请教一个问题:一个钢立柱,有两种载荷传到该立柱上一个是 恒载荷, Nz=15KN Nx=±3KN Ny=±3KN 还有一个是 活载荷,Nz=30KN Nx=±6KN Ny=±6KN 请问哪个钢结构软件可以计算这样的的载荷?如果方便的话,能否告诉我承受这样的载荷的钢立柱需要多大的?谢谢!!期待中!
各位好,向大家请教一个问题:
一个钢立柱,有两种载荷传到该立柱上一个是 恒载荷, Nz=15KN Nx=±3KN Ny=±3KN 还有一个是 活载荷,Nz=30KN Nx=±6KN Ny=±6KN 请问哪个钢结构软件可以计算这样的的载荷?
如果方便的话,能否告诉我承受这样的载荷的钢立柱需要多大的?谢谢!!期待中!
12楼
我利用连续计算功能算了一下,提示出现如下错误,请看图片。
请问:这个没有约束刚度是什么意思?怎样约束?谢谢!
回复
13楼
这个问题也算是常见问题了,你在建模的过程中,梁柱都是默认的刚节点,支撑是默认的铰接点,如果你改变了部分节点的杆端释放就有可能发生约束刚度的问题,你也可以看到在计算模块显示中:结构为机构,你把模型发上来(*.mts,*.str),模型数据放在*.str文件中。你把这两个文件打个包,上传上来,我帮你看一下。
回复
14楼
我把文件发上来。
回复
15楼
mts-zjm您好!没有约束刚度的问题我已经解决了。估计是建模的问题。我先建了6个立柱,然后再建了一面的横梁和支撑,然后将这面的横梁和支撑复制到对面去。结果在验算时出现了以上的问题。后来我把另一侧又重新建了一遍,再验算时就通过了。请看图片。
回复
16楼
我帮你修改好了,你有2根柱没有打断,你采用复制杆件的时候,不会自动打断,你应该选中杆件重新打断。
模型已经可以了,承载力验算中有2根支撑验算不通过,你可以适当调整一下支撑的截面再试试看。
回复
17楼
呵呵,就是复制功能没有打断杆件的问题,解决了就好。
回复
18楼
对了,你的z向节点荷载方向可能有点问题,如果是向下的就把他改成负值,我们程序默认正值是和坐标轴正方向一致的,竖直向下的荷载要设置成负值。
回复
19楼
感谢您热心的帮助,mts-zjm!
这是我的承载力验算,显示红色的部分,是不是就是有问题?需要重新设定截面对吗?
回复
20楼
这是我的变形验算,显示红色的部分,是不是就是有问题?承载力验算没有问题的立柱在变形验算中显示为红色,这是为什么?
回复
21楼
承载力验算通过了,是不是就代表所选的立柱截面没有问题?
回复