五星级酒店的走道需要设置空调吗?是否可以只设新风,用新风负荷满足呢?
五星级酒店的走道需要设置空调吗?
是否可以只设新风,用新风负荷满足呢?
2楼
请自己通过计算确定,酒店管理公司对走道亦有温度要求。
回复
3楼
我计算冷负荷结果是总冷负荷指标(含新风)在90W/M2,如果全部用新风机组来分担的话,新风机组会增大2个档次。但是走道安装风机盘管很困难,都是管线。想听听怎么做更合理。谢谢
回复
4楼
按上楼所述,显然对空气处理过程没有一个很好的理解。
走道一般是送新风的,电梯厅加风机盘管,送新风的量是否能满足走道的负荷应从全空气的空气处理过程去考虑。
即按新风机处理后的送风状态点,来处理走道的室内负荷,需要多少新风量(送风量),一算便知。走道的室内负荷主要包括灯光和少量人员、少量的围护结构。
回复
5楼
要的,走廊相对来说空间比较密闭,用新风控制效果难掌控。
回复