做应急照明时,走廊,楼梯和大厅内一部分灯具作为普通照明同时也是应急照明灯具.但均不采用带有蓄电池的灯具,由双电源供电,在普通失电和有火灾时不论原状态都可自动点亮.请问设计时是不是照明配电箱和事故照明配电箱都要向以上灯具同时引线,开关选用单极双控开关?另一个问题是事故照明配电箱平时供电吗,还是平时没电在事故时由互投设备转换到事故照明箱供电?非消防停电时怎样保证以上没有蓄电池的灯亮,原理是什么啊? 哪位好心人能帮解答下,感激不尽!
做应急照明时,走廊,楼梯和大厅内一部分灯具作为普通照明同时也是应急照明灯具.但均不采用带有蓄电池的灯具,由双电源供电,在普通失电和有火灾时不论原状态都可自动点亮.请问设计时是不是照明配电箱和事故照明配电箱都要向以上灯具同时引线,开关选用单极双控开关?另一个问题是事故照明配电箱平时供电吗,还是平时没电在事故时由互投设备转换到事故照明箱供电?非消防停电时怎样保证以上没有蓄电池的灯亮,原理是什么啊? 哪位好心人能帮解答下,感激不尽!
2楼
呵呵
应急灯具由双电源切换箱供电了,普通照明配电箱因为是单电源所以它没有电的时候,双电源切换箱还有电,本来应急照明就做为普通照明用的,不需要强制点亮的。如果两个电源都没有电了,你的应急照明是不会亮的。
至于火灾强制点亮,可以用接触器去一根火线,不经过灯的面板开关直接接到灯上,平时接触器常开,火灾时由消防系统使接触器闭合
回复
3楼
这样做是不可以的,并联在这个回路上的任何一个灯具开关闭合,由于强制点亮线的连通所有灯具都会亮,而不论开关处于什么位置。应该是用双控开关控制,平常照明相线和强制启动线都接在双控开关的两个接线柱上,出线接在灯具上。
回复
4楼
晕了,晕得很厉害……
做了快一辈子电气了,对这点东西很晕,我还是关了电脑问问以前的教授吧……
回复
5楼
谢谢楼上几位.再问一下,消防控制室和配电室,泵房都需要双电源末端互投吧,是不是说包括里面的设备和灯具都从互投箱里引线,还是只是设备互投,而灯具可以从外面的双电源应急照明箱引线呢?
回复
6楼
不带自备蓄电池的应急灯一般由EPS集中供电,电气安装图集上有介绍。
回复
7楼
关于2楼,消防线接在灯具上是不可靠的,原因是:1、普通电源供电时,会造成消防线回电,而且象高层的楼梯照明是一个回路带多层的灯,会使多个楼层同时点亮;2、如果开关是延时的,由于是电子式控制(电子式的断开是虚断),回电会造成面板负荷增大及开关二三极管被烧坏(电流反向),面板很容易被烧坏。应该选开关上有2个回路的相线(一路接消防电源线)接点的类似开关产品,就可以达到要求了,可以多熟悉一下相关厂家的产品,都有这方面的产品的。至于普通的控制回路就不多说了。
回复
8楼
和消防有关的相关设备都需要双电源的,EPS一般很贵,若双电源不是很远的话,还是从双电源引过来的好。但消防控制室从外面的双电源迎来的距离不应该太远(主要是确保供电可靠),好像是不能超过20m还是50m,你查一下规范,我不记得了。在这方面考虑的时候注意一下就可以了。