风机盘管的选型及校核方法:1 对于商场、餐厅等高湿密度的场合,主要考虑湿负荷是否能满足要求,应该通过试算选择新风处理点,也就是使室内综合热湿比(考虑新风带来的全热和湿量)与风机盘管的表冷器热湿比相等。然后再来选风机盘管,利用全热负荷(考虑新风带来的全热)来选,注意实际工况与名义工况的换算和修正系数的问题。2 如果是办公楼和旅馆类建筑,首先按照全热负荷选型,并初定新风处理至室内焓值点。因为湿密度很小,并且控制的主要参数是温度,因此根据全热选好风机盘管后应该校核显热,但样本往往没有显热制冷量,可以对风量进行校核。室内状态点做综合热湿比线(考虑新风引进的全热和湿量)与95%线交点为送风状态点,然后用负荷值除以室内点与送风点的焓差计算送风量,如果需要的送风量大于选定盘管的高速风量,那么证明风量不够,这种情况下尽管冷量够了,但是冷量不可能会得到全部利用(因为所需要处理的焓差太小),造成室内温度偏高(画焓湿图就知道了)应该按风量重新选型,还有一种解决办法就是新风处理到室内等温度点。
1 对于商场、餐厅等高湿密度的场合,主要考虑湿负荷是否能满足要求,应该通过试算选择新风处理点,也就是使室内综合热湿比(考虑新风带来的全热和湿量)与风机盘管的表冷器热湿比相等。以上是我个人的一点体会,请大家指正