现在很多商住楼(建筑高度99.*米),下面是商场,上面是住宅,自喷分两个区,那么对于高区(住宅走道部分)喷淋泵的流量是按30L/S定呢,还是通过作用面积计算来确定呢,有请各位专家指导一下。
现在很多商住楼(建筑高度99.*米),下面是商场,上面是住宅,自喷分两个区,那么对于高区(住宅走道部分)喷淋泵的流量是按30L/S定呢,还是通过作用面积计算来确定呢,有请各位专家指导一下。
2楼
走道按五个喷头计算流量
回复
3楼
走道内设喷头,在规范后面的说明有个例子,讲的很清楚。
喷淋流量的计算,按规范应该是作用面积内喷头同时喷水的流量来算的,跟喷头布置有关,可能有的地方如车库算出来喷头很密,流量会很大,所以我一般直接取30L/s
回复
4楼
psis:你楼上的意见是有道理的。
回复
5楼
水婕说得好!!
回复
6楼
30L/s太大了。22L/s足够了。
仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其作用面积应按最大疏散距离所对应的走道面积确定,这个面积一定小于160平方米,万一大于160,就按160平方米计算。
回复