加压风口的区别和联系
weina925
weina925 Lv.2
2011年04月02日 18:25:29
来自于通风排烟
只看楼主

正压送风口、加压送风口、多叶送风口、自垂式百叶送风口之间的区别和联系[ 本帖最后由 toplhc 于 2011-4-8 13:55 编辑 ]

正压送风口、加压送风口、多叶送风口、自垂式百叶送风口之间的区别和联系

[ 本帖最后由 toplhc 于 2011-4-8 13:55 编辑 ]
免费打赏
gaoshang2324
2011年04月04日 11:10:28
2楼
这些都是用在防排烟系统上的, 正压送风口、加压送风口是针对所在系统说的,因为都是为了给楼梯间、前室、避难层加压送风,随你怎么叫,一个意思,统称。
因为楼梯间加压送风口一般常开,所以多用自垂百叶,自垂百叶没执行机构,有风百叶打开,无风自垂。 当然地上地下共用楼梯间时,楼梯间加压送风口得选择常闭的多叶送风口;前室加压送风口多采用常闭的多叶送风口,有执行机构,火灾时根据建筑层数打开若干层。
够罗嗦了吧。
回复
star-cluster
2011年04月08日 11:06:00
3楼
楼上回答够仔细,我不补充。嘿嘿
回复
nicolson_z
2011年04月08日 20:23:04
4楼



搭车问一下,在平面图上,需要标注为自垂百叶,多叶送风口吗?我一般标注为加压送风口这个有关系吗?

还有前室的送风口是否不论地上还是地下也是常闭呢?
回复
cnbbzz
2011年04月10日 09:51:49
5楼


自垂百叶为常开,多叶送风口为常闭(需要消防电动开启),统一标注你自己觉得合理伐
回复
snail_yin
2011年04月11日 08:39:10
6楼

自垂百叶、多页送风口都可以作为加压送风口,当然需要明确是采用那一种送风口。
每层前室都是互相隔绝的,不论是地上还是地下,因此,都采用常闭风口。
回复
nicolson_z
2011年04月11日 11:58:26
7楼
谢谢拉 两位 我明白了...
回复
lossless
2011年04月11日 14:24:03
8楼
学习了。。。。
回复
anlian023114
2011年04月13日 17:14:10
9楼
回答的真棒~~~ 长见识
回复

相关推荐

APP内打开