2组 18、 20 3级钢电渣压力焊试件第一次试拉各1根不合格,电焊工现场各焊2组试件随即送交复检也全部不合格,不知是什么原因?
2组 18、 20 3级钢电渣压力焊试件第一次试拉各1根不合格,电焊工现场各焊2组试件随即送交复检也全部不合格,不知是什么原因?
2楼
根据钢筋电渣压力焊试件的评定标准,双倍复试的结果仍然不合格。
回复
3楼
电渣压力焊试件焊接完成需要24小时后方能进行检测
回复
4楼
电渣压力焊试件焊接完成需要24小时后方能进行检测,你再试试?
回复
5楼
3级钢电渣压力焊很容易不合格的。。
回复
6楼
既然已经不是现场取样了,那就要选择一些好的钢筋,其实电渣压力焊工艺很简单,主要还是钢筋原材的质量
回复
7楼
理论上可行,实际操作中三级钢电渣压力焊是很难的,
回复
8楼
偷偷说点题外话,是不是实验室的人缺钱用了?
回复
9楼
顶!!!!!!!!!!!
回复
10楼
8楼亮了,我碰到的就是这样
回复
11楼
3级钢电渣压力焊本来就很难处理的。
回复