框架结构屋顶标高不满足,能在上面做SP板么?
number1feng
2011年04月02日 10:14:34
只看楼主

我有个框架两层结构,第一层没事,第二层要求大空间,跨度为12米柱距4.5米,跨中间不允许设柱子,而且层高又有要求,考虑预应力成本高而且梁截面也会很大,可不可以在二层屋面板做SP板结构??谢谢帮忙!!

我有个框架两层结构,第一层没事,第二层要求大空间,跨度为12米柱距4.5米,跨中间不允许设柱子,而且层高又有要求,考虑预应力成本高而且梁截面也会很大,可不可以在二层屋面板做SP板结构??谢谢帮忙!!
免费打赏
shanghaifenghaha
2011年04月02日 10:26:35
2楼
个人认为可以,但是真的没有这么做过。SP板的价格也是很贵的,想节约成本不一定,但是能满足你的建筑要求
回复
mokson2000
2011年04月27日 22:51:46
3楼
12米跨度不算大,可以考虑采用井格梁结构,梁高500就可以
回复