六层框架结构不上人屋顶的荷载问题
just4roof
just4roof Lv.2
2011年12月22日 17:51:13
只看楼主

我不是搞建筑的,想请教各位一个关于六层框架结构居民住房屋顶的荷载问题,家人住的这栋楼建了大概有二十年左右的时间了,共六层,框架结构(梁比较粗),楼面都是预制板铺在大梁上,不清楚屋顶是预制板还是现浇的,上面加有一个二十三厘米的隔热层,一二层为商用,四五六是居民住房,当初设计的也是这样,屋顶也是不上人的。现在的情况是楼下一个宾馆私自在六楼顶屋面上装了空气源热水器,两个水箱,各重8吨共16吨(宾馆的人说实际单重只有五六吨),两者相距大概五米的样子,水箱是拆了

我不是搞建筑的,想请教各位一个关于六层框架结构居民住房屋顶的荷载问题,家人住
的这栋楼建了大概有二十年左右的时间了,共六层,框架结构(梁比较粗),楼面都是
预制板铺在大梁上,不清楚屋顶是预制板还是现浇的,上面加有一个二十三厘米的隔热
层,一二层为商用,四五六是居民住房,当初设计的也是这样,屋顶也是不上人的
。现在的情况是楼下一个宾馆私自在六楼顶屋面上装了空气源热水器,两个水箱,各
重8吨共16吨(宾馆的人说实际单重只有五六吨),两者相距大概五米的样子,水箱是拆了
一部分隔热层直接放在屋面上,水箱下面作 了个受力面(垫了块东西在梁的位置上,
然后水箱放在这上面),不过和屋面接触面积也就是两平方多点(水箱是立式的),这
次回家因为那个噪音问题才发现这个情况,家人以前也没提过也没引起重视,我在网上
查了下01年的建筑结构荷载规范发现这个负重大大超过了这个标准。这个水箱自安装使
用起到现在已经有一年多时间了,但家人住在那总觉得十分不放心,想请教大家,这样
重量的水箱时间长了会不会成为重大安全隐患?甚至在极端条件下(比如极端恶劣天气下暴雨大
雪之类时)压垮房顶/梁。

万分感谢!!!!!!!!!!
免费打赏
hyp1962
2011年12月22日 18:40:32
2楼
这种情况毫无疑问是存在重大安全隐患,应该明确通知水箱方拆除,如果对方不同意,则应向政府有关部门投诉!
回复
just4roof
2011年12月22日 19:45:43
3楼
请问一般框架结构屋顶(上人和不上人的)的梁和屋面荷载上限分别是多少?谢谢
回复
just4roof
2011年12月22日 19:46:32
4楼
请问一般框架结构屋顶(上人和不上人的)的梁和屋面荷戴上限分别是多少?谢谢
回复
just4roof
2011年12月22日 19:54:07
5楼
请问一般框架结构居住用房屋顶(上人及不上人的)的梁和屋顶地面的承受/荷载上限是多少?
回复
百态缤纷
2011年12月23日 13:56:32
6楼
感觉危险啊 房子建的久不讲了 加这种集中荷载是很危险的
回复
杨晓亮
2011年12月23日 14:06:10
7楼
不加固肯定有安全隐患,即使按5、6吨,每平方也要2、3吨,折合下来就是20、30kN/m2,肯定远超不上人屋面的荷载。建议检测梁板受力情况及是否开裂,应采取加固措施
回复
sunhud2000
2011年12月23日 22:24:48
8楼
这个 毫无疑问,不处理的话是有安全隐患的
回复
jszxwsw
2011年12月24日 09:53:56
9楼
不论能承受与否,没有原设计单位同意都不得在建筑上增加荷载,必须依法拆除。
回复
gg1046
2011年12月24日 11:35:08
10楼
汗,这么大的集中力,况且还是按不上人屋面做的,隐患啊
回复
zhjzzy
2012年03月07日 10:38:58
11楼
怎么没有人回答这个问题啊,我也正在寻找这个问题的答案
回复