关于“梁、柱以及抗震墙、柱中心线宜重合”以及“扭转不规格应计及扭转影响”
xupanyeah
xupanyeah Lv.3
2011年04月02日 10:01:51
只看楼主

如题,想知道的是:1、“扭转不规格时,应计入扭转的影响”,请问,如何计入扭转影响,规范上可否有规定相应的措施或者手段??对应抗规3.4.4.1-(1);2、“框架梁、柱中心线宜重合。当梁柱中心线不能重合时,在计算中应考虑偏心对梁柱节点核心区受力和构造的不利影响,以及梁荷载对柱子的偏心影响。”请问,如何考虑偏心的影响,规范上可否有规定相应的措施??对应高规6.1.3

如题,想知道的是:
1、“扭转不规格时,应计入扭转的影响”,请问,如何计入扭转影响,规范上可否有规定相应的措施或者手段??对应抗规3.4.4.1-(1);
2、“框架梁、柱中心线宜重合。当梁柱中心线不能重合时,在计算中应考虑偏心对梁柱节点核心区受力和构造的不利影响,以及梁荷载对柱子的偏心影响。”请问,如何考虑偏心的影响,规范上可否有规定相应的措施??对应高规6.1.3
免费打赏
x1xqq
2011年04月02日 10:20:45
2楼
扭转不规格时,配筋计算考虑双向地震扭转效应
如何考虑梁柱偏心的影响:建模时,梁要输入偏心距
回复
xupanyeah
2011年04月06日 13:00:54
3楼
多谢。。
对于后者,补充一点,看书发现的。
抗规附录D,大家看看就明白了。呵呵
回复
xupanyeah
2011年04月21日 09:42:43
4楼
当梁柱中心线不重合且偏心距不大于柱宽的1/4时,核芯区的截面有效验算宽度可采用上款和下式计算结果的较小值~
回复

相关推荐