各位同僚,我是搞市政道路工程的,现在在施工时出现了一个问题,请各位积极发表见解帮忙解决. 在施工过程中,出现了一个问题,,设计的软基采用水泥搅拌桩,桩基完成后,通过检测合格.然后开挖污水管道基础,出现了断桩现象.具体原因是由于施工场地附近堆积了大面积且高度高出施工道路2米左右的淤泥质土,由于受力挤压产生开挖1米左右出现了坍塌现象导致断桩.采用以下几种方法解决都无济于事.1.采用钢板桩支护再开挖,但是基底软弱,钢板底面无法进行支撑.也就无法解决受力挤压的问题.2.采用木桩支护,但是也同样出现基础软弱问题.3.采用在施工道路附近开挖一条减力沟.但是由于附近淤泥质土面积太大,高度太高.一开挖就坍塌了.根本解决不了问题.4.卸载淤泥质土,但是由于量太大,施工进度又紧.不能及时解决问题.再者时间太长,雨季临近.施工很不方便.施工道路禁受不住雨水的长时间浸泡.
各位同僚,我是搞市政道路工程的,现在在施工时出现了一个问题,请各位积极发表见解帮忙解决.
在施工过程中,出现了一个问题,,设计的软基采用水泥搅拌桩,桩基完成后,通过检测合格.然后开挖污水管道基础,出现了断桩现象.具体原因是由于施工场地附近堆积了大面积且高度高出施工道路2米左右的淤泥质土,由于受力挤压产生开挖1米左右出现了坍塌现象导致断桩.采用以下几种方法解决都无济于事.1.采用钢板桩支护再开挖,但是基底软弱,钢板底面无法进行支撑.也就无法解决受力挤压的问题.2.采用木桩支护,但是也同样出现基础软弱问题.3.采用在施工道路附近开挖一条减力沟.但是由于附近淤泥质土面积太大,高度太高.一开挖就坍塌了.根本解决不了问题.4.卸载淤泥质土,但是由于量太大,施工进度又紧.不能及时解决问题.再者时间太长,雨季临近.施工很不方便.施工道路禁受不住雨水的长时间浸泡.
请各位同僚如果有遇到此类问题的能帮帮忙解决.欢迎各位多提高贵建议.
2楼
减荷后再加挡土支撑.有句话叫欲速则不达,还是要从根本上解决问题
回复
3楼
偶 不知道开挖地面情况如何?如果条件允许,可以看看悬吊方案是否可行,(开挖过于宽型钢受不起呦)。
回复
4楼
问题产生原因:设计水泥搅拌桩是加固地基,而没有考虑支护问题;水泥搅拌桩抗压不抗剪。
解决方法:
1、假如深度大于3m,建议对沟槽支护进行专家论证(有些地方安全部门有此要求),让参建各方参与讨论。
2、必须确保土体不发生水平位移,唯一办法采用刚性桩,投资大,很难承受。
3、最经济办法,断就断吧,等管道完成,对断桩范围开挖换填。
回复
5楼
最经济办法,断就断吧,等管道完成,对断桩范围开挖换填。
见解独道,可行.
回复
6楼
谢谢大家多发点有用的东西来看看啊 ?
回复
7楼
尽量将施工场地附近的淤泥摊铺开,以减少集中荷载,在采用支护应为施工段是淤泥一般的支护方法可能不行建议采用砼护壁的方案,但是这个方案有个缺陷就是费用有点高,不过施工周期短,建议在3米以内不要考虑这种施工方案
回复
8楼
淤泥质土面积太大,高度太高.一开挖就坍塌了,面积到底有多大?有多高?能具体说明一下吗?如果有上千平方的话,你在其上安装管道,不作基础处理肯定不行的。先埋管再换填会使管道产生变形和沉降的。
回复
9楼
在断桩处间隔3-6米补钢筋混凝土灌注桩,横向支护可以解决问题
回复
10楼
面积大概有35000平吧.高度最高达到10米-13米,在路基边的淤泥高度高出路基顶高度有2米高,呈山包状.开挖的基础底为淤泥状土,土质不好,属软土.施工的位置位于沿海边.附近淤泥为大面积的虾池开挖堆积的.
谢谢各位的建议,希望能有好的建议能继续发表,作为大家探讨的一个课题.
回复
11楼
当初为何没有采用换土法解决
回复