菜鸟设计的冷库,请大侠们挑毛病。
aoxuesong6
aoxuesong6 Lv.3
2011年04月02日 07:35:40
来自于制冷技术
只看楼主

建筑面积15米X8米,净面积110平,高5米。设计温度:-18度,存放雪糕和肉制品。外层围护设计:外面是24CM的砖墙,水泥抹面,里面是10厘米库板,库板和砖墙之间有20厘米的夹层,填充便宜的皮毛渣或稻壳,五面体用库板,上层是阁楼也填充便宜的皮毛渣或稻壳至少50厘米,门采用凹凸门,有风幕,门外设计缓冲间,双层皮帘。地面用双层塑料加旧库板加6厘米混凝土层。机组用氨机4-100,(有现成的,以前做小冷饮厂了)蒸发器70平排管加250平风机。重力供液,热佛融霜。

2011年04月02日 15:04:45
2楼
欢迎发言啊
回复
chfzlzk
2011年04月02日 17:00:36
3楼
保温层再厚点,就不需要夹层了,投资少,效果好,节省空间,
回复
leiyang868686
2011年04月02日 21:14:28
4楼

有道理
回复
aoxuesong6
2011年04月03日 06:28:30
5楼
热沸是热氨,4-100是单级,因为是-18°,单级可以满足了,好像4-100没有双级的吧
回复
aoxuesong6
2011年04月03日 06:29:37
6楼

同意。用15厘米的库板。
回复
aoxuesong6
2011年04月03日 06:33:17
7楼
请教一下这个冷库如果只用两层顶管的话,15X8米,高5米,能满足要求吗
回复
山大116
2011年04月03日 14:02:16
8楼
保温层太薄了这样耗电要多的
回复
诺尔制冷
2011年04月03日 14:05:29
9楼
你都已经设计好了,还挑什么毛病呢?原则上本人不建议用重力供液系统。
回复
cymh1204
2011年04月03日 14:37:37
10楼
1、冷库温度-18度,NH3(氨)蒸发温度(1个大气压)-33度。
2、一台4A10的制冷机组准标制冷量5万多耗能呀压缩比大于8了呀;
3、重力供液还热氨融霜。
4、没有备用机主(液击)回液后冷库的损失太大了吧!
回复
aoxuesong6
2011年04月04日 06:34:36
11楼

15厘米的库板还薄,以阁下应该多厚?