框架结构中的主梁断裂,应该怎么处理啊!
myxifan
myxifan Lv.2
2006年04月13日 21:44:21
来自于建筑构造
只看楼主

请教各位前辈赐招!!!!

请教各位前辈赐招!!!!
免费打赏
yang711012
2006年04月16日 23:09:34
2楼
请你说详细一点,如跨度、截面、配筋、施工中砼的标号。
回复
yang711012
2006年04月16日 23:10:47
3楼
有照片吗?发上来,我给你看看。
回复
lyxiang613
2006年04月21日 10:20:30
4楼
楼主说详细点啊。我也学习:)
回复
myxifan
2006年04月21日 18:20:06
5楼
梁高在1m以下的跨度在10m以内的,需要进行力学计算嘛?对于这样的问题处理,有什么规定吗?请各位大师赐教!!!
小弟万分感谢啊
回复
学习中的兔子
2006年04月23日 21:37:59
6楼
主梁断裂是相当严重的事故。要看是结构设计,还是施工质量。
如果还在施工中,就打掉重新来过;加固的话,就需要植筋了。
回复
weson9
2006年05月04日 21:55:00
7楼
楼主,您开玩笑吧,跨度十米以上的梁,若是设计上出的事,估计做这个设计的哥们是刚学会画图吧~~~~
回复
xj89cxj
2006年05月05日 10:19:50
8楼
开裂有多大的缝?超过限度那是要重新来过的呀
要加固,不知在两边用钢板铆固行不?
回复
liukai19840923
2006年05月29日 22:01:57
9楼
怎么会呢?
回复
smccqin
2006年07月04日 17:10:42
10楼

梁侧植筋然后包钢板吗?好象不太好。
我见过牛腿断裂,之后用碳纤维包覆处理的,是上海同济下属机构做的。
回复

相关推荐