市政给水过河段采用球墨铸铁管是否可行?
1342518
1342518 Lv.2
2006年04月13日 20:18:08
只看楼主

一条195米的市政给水,缺规划图,所以管径大小是按它前面那条路(也是我们设计)取同等大小的管径DN400球墨铸铁管,中间有段35米长的桥,过这个桥我照用球墨铸铁管是否可以?桥受得了吗?因为还要过电力,通信,路灯照明电缆。

一条195米的市政给水,缺规划图,所以管径大小是按它前面那条路(也是我们设计)取同等大小的管径DN400球墨铸铁管,中间有段35米长的桥,过这个桥我照用球墨铸铁管是否可以?桥受得了吗?因为还要过电力,通信,路灯照明电缆。
免费打赏
woya
2006年04月13日 23:15:38
2楼
给水管线过桥需要设计人员进行荷载验算和设计后才运行通过
原则上只要设计允许,400管是没有问题的
回复
1342518
2006年04月14日 10:49:07
3楼
那用球墨铸铁管这个管材可以吗?还是要改用其它类型的管材?
回复
水平面
2006年04月14日 11:13:42
4楼
1、如果桥面不能承受该部分荷载,则:
无论钢管或球墨管都无法直接过。
同时
管道不能与桥面进行固定或采用支架支撑。

2、采用拱形钢管悬吊球墨管,或者直接采用拱形钢管,管道荷载不传递到桥上;
既解决了管道过桥对桥面面积的占用,解除担心,同时又是一道风景。。。

谁说给排水设计就不能艺术化一点。。。。。
回复
1342518
2006年04月14日 11:47:09
5楼
拱形钢管悬吊球墨管,或者直接采用拱形钢管

这两者是怎么设计的?要不要我们画大样图?拱处弯多少度?35米长的桥,这钢管能拱这么远吗?这东西没接触过,不懂啊,有没有实例?
回复
shenny2000
2006年04月14日 14:47:26
6楼
为什么不做管桥?
回复
rekoba
2006年04月14日 17:00:33
7楼
DN400 35米用球墨铸铁管不可行.

钢管还可以.不过桥能不能承受这个荷载还是个问题.
回复
水平面
2006年04月15日 08:18:43
8楼
如果河床较浅的话,可以直接顶管自河床下通过,这个应该非常简单了。。。
回复
feng_tan
2006年04月15日 19:03:45
9楼
做管桥或者用焊接钢管
回复
waic
2006年04月15日 19:48:37
10楼
球墨管当然不行。胶圈接口怎么处理?必须用整体性管材。钢管是第一选择,pe管也可以。
回复
aming3000
2006年04月19日 08:54:01
11楼
不要采用球墨管,管道在过桥、过路口的位置都转用钢管,抗震。
回复

相关推荐

APP内打开