(重庆地区)由于柱过高(净高10M)能否分两次浇注?不知在此方面有否相应的规范要求?望高手指点!先谢了!
(重庆地区)
由于柱过高(净高10M)能否分两次浇注?不知在此方面有否相应的规范要求?
望高手指点!先谢了!
2楼
我也见过类似问题,不知道可不可以,那些构件不可以分两次浇筑呢?
回复
3楼
不知你说的分两次浇注是什么意思?如果在砼浇灌的间隙不超过凝结时间,则完全没问题。否则就要留施工缝,一般柱子的施工缝应留在基础的上部水平面上,梁或吊车梁牛腿的下面,无梁楼板柱帽的下面。
回复
4楼
个人看法,最好分段浇灌。。
投料防止混凝土离析。。减少模板压力。。防止胀模。。
为施工提供不少便利。。
回复
5楼
http://co.163.com/forum/content/233_154572_1.htm
回复
6楼
回一个又学到点新的东西呵呵
回复
7楼
可以考虑分段一次浇注完成,但要注意柱的垂直度
回复
8楼
10米的柱可以一次浇筑,在柱中部位置开洞下料,并振捣就可,需注意柱的支撑架是否稳固。
回复
10楼
10可以一次浇。我还浇过8米的板墙只有30cm厚。加固好,加溜槽没问题。
回复
11楼
支持4楼。但有些工程要求中间不能留设施工缝,也可以一次浇注。浇注时应在柱中开洞,以避免混凝土离析。我曾施工过8.5米高350X350排架柱,6米高处有一横梁,外侧有牛腿。甲方要求一次浇注成功,我们也浇的很好。
回复
12楼
9米的柱子我们直接浇过!
中部开个孔就可以了!
能震动密实不漏振就可以了
回复