请教各位高手:在施工过程中有一承台的水平高度比设计高6至7厘米,另一承台比设计低1至2厘米。且在做承台的时候柱头铁有多处偏位。请问在做圈梁时有什么补救方法?对房屋的主体有什么影响?
请教各位高手:在施工过程中有一承台的水平高度比设计高6至7厘米,另一承台比设计低1至2厘米。且在做承台的时候柱头铁有多处偏位。请问在做圈梁时有什么补救方法?对房屋的主体有什么影响?
2楼
上部结构?...?具体点
回复
3楼
房屋地下基础是取用400预应力管桩,在做管桩与承台连接时发现有一承台的水平高度比设计高6至7厘米,另一承台比设计低1至2厘米。且在做承台的时候柱头铁有多处偏位.请问在做圈梁时有什么补救方法?对房屋的主体有什么影响?请大家帮忙!
回复
4楼
如果承台厚度能得到保证,则承台比设计低1至2厘米问题不大,承台的水平高度比设计高6至7厘米,则需要验算对地梁钢筋,由于地梁一般在框架结构中作为联系梁,所以一般问题不大。
做承台的时候柱头铁有多处偏位,偏位不大,可在地梁内纠正(见图),否则就要考虑植筋。
回复