美的多联机的排水问题
kyhung
kyhung Lv.2
2011年04月01日 23:39:31
来自于闲聊茶吧
只看楼主

近期接到加装两台美的多联机的小工程,因为是加装的所以是装了天花板的 它的排水要在天花板上过,但是它的天花板距离大梁是刚好能过水管 所以水管一定会藏水的 ,现在想问下那位大大有做过这种工程 希望各位说下大家的经验 在这里先多谢了 不好意思可能说得不够清楚吧 因为它的水管管道很长所以它的排水会很难排的了 我问了有的朋友 有的说要加多几个透气口 有的说要用大少少的水管 不知大家有什么更好的方法 呵呵 (是四面出风的天花机有水泵的)

近期接到加装两台美的多联机的小工程,因为是加装的所以是装了天花板的 它的排水要在天花板上过,但是它的天花板距离大梁是刚好能过水管 所以水管一定会藏水的 ,现在想问下那位大大有做过这种工程 希望各位说下大家的经验 在这里先多谢
了 不好意思可能说得不够清楚吧 因为它的水管管道很长所以它的排水会很难排的了 我问了有的朋友 有的说要加多几个透气口 有的说要用大少少的水管 不知大家有什么更好的方法 呵呵 (是四面出风的天花机有水泵的)

[ 本帖最后由 kyhung 于 2011-4-2 00:23 编辑 ]
免费打赏
morizhihun
2011年05月31日 14:15:43
2楼
学习学习,新手来观光
回复
石老人
2011年05月31日 15:26:10
3楼
一般要求1%排水坡度,可以多做几个透气孔以防止气阻,如果大梁影响较大时可以在大梁底下做一个u型弯瞒过大梁,不过水流出的方向一定要低于水来的方向,再就是U型弯的两个顶端都做排气孔以防止气阻,所有冷凝水管路必须做排水试验,必须做绝热保温。
回复
jacketzhangjin
2011年05月31日 16:12:55
4楼
回复
tangyihu
2011年05月31日 19:38:28
5楼
管道坡度留好一般没什么问题
回复
郭鹏
2011年06月01日 08:08:19
6楼
保证好排水坡度,多做几个排气口,排水管道别太长,尽量就近排放,应该问题不大。
回复
奔跑的自由
2011年06月02日 15:19:58
7楼
机器有水泵 排水口的水管可以做一下提升 更利于排水 不过注意提升高度
回复
mqingyou
2011年06月14日 23:59:07
8楼
你就两台机子,排水还不好做,你不要管他有多长只管它排水口比机子低就行,排水泵提升不超过250中途千万不能加通气孔,也不能fa翻大弯,向上大了水过不去,向下容易存水,要是冬天一停暖就冻
回复
raj123
2011年06月24日 15:36:53
9楼
学习学习,新手,多多指教!请老同志多多帮助
回复
zhangchuang21
2011年07月05日 22:43:55
10楼
我是个新人,请教一个问题。就是您说的气孔是什么意思?是指在排水管道上装排气阀嘛?
回复
aa812156608
2011年08月19日 17:47:27
11楼
不是有的是带有提水泵的不?
回复

相关推荐