消防控制室与消防控制中心的区别
yoyoba
yoyoba Lv.4
2011年04月01日 16:32:48
来自于防雷减灾
只看楼主

民规上规定:13.11.2 设有火灾自动报警和消防联动控制系统的建筑物,应设消防控制室。13.11.3 消防系统规模大,需要集中管理的建筑群及建筑高度超过100m的高层民用建筑,应设消防控制中心。但是消防控制室与消防控制中心功能上的区别是什么,两者怎么定义?请高人们给解解惑

民规上规定:
13.11.2 设有火灾自动报警和消防联动控制系统的建筑物,应设消防控制室。
13.11.3 消防系统规模大,需要集中管理的建筑群及建筑高度超过100m的高层民用建筑,应设消防控制中心。
但是消防控制室与消防控制中心功能上的区别是什么,两者怎么定义?请高人们给解解惑
ym373419261
2011年04月07日 21:52:52
22楼
要好好学习学习啦~~~~
回复
socky1981
2011年04月08日 00:13:11
23楼
有些道理,学习下
回复
no3no4no5
2011年04月08日 16:18:35
24楼
消控室是监控,监视为主的,间接启动风机,水泵等主要设备,消控中心就全包了,含直接启动相关消防水机,水泵的
回复
nielm.2006
2011年04月09日 11:24:53
25楼
也就是说有多个控制室的话要汇总到中心进行统一控制,规范上规定在一栋大楼或一个建设工程中要能对信号集中管理,当有多个控制室存在时的、设中心对其集中管理!控制室尺寸:6.2 消防控制室

6.2.1 消防控制室的门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显的标志。

6.2.2 消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设防火阀。

6.2.3 消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过。

6.2.4 消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备用房。

6.2.5 消防控制室内设备的布置应符合下列要求:

6.2.5.1 设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。

6.2.5.2 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。

6.2.5.3 设备面盘后的维修距离不宜小于1m。

6.2.5.4 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。

6.2.5.5 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。
回复
mr_tang_id
2011年04月09日 16:18:16
26楼
学习了 消防控制中心里面东西好像要多了很多
回复
linxueyan
2011年04月09日 22:25:20
27楼
回帖赚点积分,下载资料,谢谢楼主!
回复
linxueyan
2011年04月09日 22:25:44
28楼
回帖赚点积分,下载资料,谢谢楼主!
回复
hundure.ll
2011年04月10日 00:19:31
29楼
应该是规模大、小的区别
回复
rong077
2011年04月11日 00:58:56
30楼
消防控制室是针对单体建筑分机,消防控制中心是针对群楼主机,面积大小而已
回复
chenrongtao
2011年04月11日 10:51:59
31楼
又学了一个,
回复

相关推荐

APP内打开