消防控制室与消防控制中心的区别
yoyoba
yoyoba Lv.4
2011年04月01日 16:32:48
来自于防雷减灾
只看楼主

民规上规定:13.11.2 设有火灾自动报警和消防联动控制系统的建筑物,应设消防控制室。13.11.3 消防系统规模大,需要集中管理的建筑群及建筑高度超过100m的高层民用建筑,应设消防控制中心。但是消防控制室与消防控制中心功能上的区别是什么,两者怎么定义?请高人们给解解惑

民规上规定:
13.11.2 设有火灾自动报警和消防联动控制系统的建筑物,应设消防控制室。
13.11.3 消防系统规模大,需要集中管理的建筑群及建筑高度超过100m的高层民用建筑,应设消防控制中心。
但是消防控制室与消防控制中心功能上的区别是什么,两者怎么定义?请高人们给解解惑
天造地设
2011年04月04日 08:23:02
12楼
也就是说有多个控制室的话要汇总到中心进行统一控制,规范上规定在一栋大楼或一个建设工程中要能对信号集中管理,当有多个控制室存在时的、设中心对其集中管理!控制室尺寸:6.2 消防控制室

6.2.1 消防控制室的门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显的标志。

6.2.2 消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设防火阀。

6.2.3 消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过。

6.2.4 消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备用房。

6.2.5 消防控制室内设备的布置应符合下列要求:

6.2.5.1 设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。

6.2.5.2 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。

6.2.5.3 设备面盘后的维修距离不宜小于1m。

6.2.5.4 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。

6.2.5.5 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。
回复
woshiyu168
2011年04月04日 10:31:04
13楼

感觉楼上说的比较正确
回复
yanniaoshi
2011年04月04日 22:06:13
14楼
不错的问题啊。
回复
sherlock1988
2011年04月06日 09:26:10
15楼
.....准确的说消防控制中心能够和安保中心合用,但合用后该消控安保中心的布置及位置需要符合消控中心的布置要求(详见火灾自动报警规范)。
但不能和其他弱电机房合用。
回复
sunny8082
2011年04月06日 10:50:41
16楼
不光面积吧,工能方面要求也不一样吧,控制中心的控制功能要多吧!!!
回复
hqshqs888
2011年04月06日 19:48:07
17楼
消防控制室是针对单体建筑分机,消防控制中心是针对群楼主机,主机通过与分机联网达到将分机信息传送到主机上显示或通过主机控制各分机单元,还有就是消防控制中心还集成了对讲门禁系统、周界红外报警、电梯应急对讲、煤气报警、监控系统、水炮控制系统。
回复
hqshqs888
2011年04月06日 19:50:27
18楼
消防控制中心还集中放置了门禁对讲系统、周界红外报警、电梯应急对讲、煤气报警、监控系统、水炮控制系统等硬件联动设备。
回复
ljj6364
2011年04月06日 20:13:55
19楼
规模大小问题。实际上没什么特别的具体区别。
回复
liuxianbo21
2011年04月07日 09:39:21
20楼
我估计是由面积大小来说的吧
回复
sgzhchw
2011年04月07日 10:04:52
21楼

呵呵,学习中
回复

相关推荐

APP内打开