求助-在KYN28上互感器的选型问题?
baobao1003
baobao1003 Lv.12
2011年04月01日 15:39:46
来自于变压器
只看楼主

各位高手,小弟初涉高压柜,想请教几个问题。第一、在进线计量柜中和PT柜中,电压互感器是如何选型的?JZD-10Q 10/0.1KV 0.2级是用在计量柜上的,JDZJ-10Q 10000/√3/100/√3/100/3是用在PT柜上的,这两者之间有什么区别?10000/√3/100/√3/100/3这些参数是什么意思?第二、电流互感器型号:LZZBJ9-10A 50/5A 0.5/10P 其中0.5是测量精确级别,10P又是什么意思啊?

各位高手,小弟初涉高压柜,想请教几个问题。
第一、在进线计量柜中和PT柜中,电压互感器是如何选型的?JZD-10Q 10/0.1KV 0.2级是用在计量柜上的,JDZJ-10Q 10000/√3/100/√3/100/3是用在PT柜上的,这两者之间有什么区别?10000/√3/100/√3/100/3这些参数是什么意思?
第二、电流互感器型号:LZZBJ9-10A 50/5A 0.5/10P 其中0.5是测量精确级别,10P又是什么意思啊?
第三、在PT柜中是不是每台都有消谐器啊?两台PT柜中是不是有两只消谐器、一只PT切换装置啊?
第四、在10KV回路中,有LZZBJ9-12系列的电流互感器吗?这个不是12KV的吗?这个型号和LZZBJ9-10又有什么区别啊?
谢谢给位大侠的指点,小弟在此感谢不尽!
免费打赏
德润电器
2011年04月30日 06:54:36
12楼
学习了
回复
德润电器
2011年05月07日 06:43:53
13楼
二楼高手!
回复
baobao1003
2011年05月07日 14:06:50
14楼
回复
z1g2d3
2011年05月07日 14:23:34
15楼
大家说的很对
回复
bmwz7
2011年05月08日 13:08:31
16楼
补充一点:10kV指的是标称电压,而设备标示的12kV指的是设备能够正常运行的额定电压。
另限流熔断器常规标示为:XRNP-10/0.5A;
回复
xysah163
2011年05月09日 13:26:29
17楼
开口三角形线圈用于互感器的辅助二次绕组,用于检查母线的接地故障。
回复
a110407
2011年05月11日 19:43:55
18楼
学习了.......
回复
好运常在
2011年05月12日 11:38:51
19楼


讲的很清楚,谢谢!
回复
gp1122145
2011年05月12日 13:53:41
20楼
受教了。。
回复
fxpaby
2011年05月19日 10:12:41
21楼
1楼的解释很正确,我补充一点,楼主的电流互感器型号中的那个10P没写全,一般是10P20或者10P10什么的,是保护用CT的准确级,10P20表示当一次电流是额定一次电流的20倍时,该绕组的复合误差≤±10%。