各位高手,小弟初涉高压柜,想请教几个问题。第一、在进线计量柜中和PT柜中,电压互感器是如何选型的?JZD-10Q 10/0.1KV 0.2级是用在计量柜上的,JDZJ-10Q 10000/√3/100/√3/100/3是用在PT柜上的,这两者之间有什么区别?10000/√3/100/√3/100/3这些参数是什么意思?第二、电流互感器型号:LZZBJ9-10A 50/5A 0.5/10P 其中0.5是测量精确级别,10P又是什么意思啊?
各位高手,小弟初涉高压柜,想请教几个问题。
第一、在进线计量柜中和PT柜中,电压互感器是如何选型的?JZD-10Q 10/0.1KV 0.2级是用在计量柜上的,JDZJ-10Q 10000/√3/100/√3/100/3是用在PT柜上的,这两者之间有什么区别?10000/√3/100/√3/100/3这些参数是什么意思?
第二、电流互感器型号:LZZBJ9-10A 50/5A 0.5/10P 其中0.5是测量精确级别,10P又是什么意思啊?
第三、在PT柜中是不是每台都有消谐器啊?两台PT柜中是不是有两只消谐器、一只PT切换装置啊?
第四、在10KV回路中,有LZZBJ9-12系列的电流互感器吗?这个不是12KV的吗?这个型号和LZZBJ9-10又有什么区别啊?
谢谢给位大侠的指点,小弟在此感谢不尽!
2楼
1、0.2等级是专门用来计量的。10000/√3是一次侧的相电压,100/√3的绕组接成Y接,可以测量母线的线电压和相电压,100/3绕组接成开口三角形用于继电保护,开口三角形的电压在金属性接地时正好为100V。
2、0.5/10P中,0.5是标准准确等级,10P是保护用电流互感器准确等级。
3、PT柜中一般都有一套消弧消谐装置。系统中如果是分段接线,每段中各有一个带消弧消谐PT柜。当母联开关投入时候是不允许同时投入的,没有所说的切换装置。
4、在10KV回路中,是有LZZBJ9-12系列的电流互感器的。额定电压是12KV,可以在一定程度上预防雷击或操作过电压,比10KV的绝缘要好。(我是这样理解的,如果有误请指正)
回复
3楼
回复
4楼
二楼说的比较全面
回复
5楼
回复
6楼
谢谢谢谢学习了
回复
7楼
高压柜KYN28A-12.1,计量柜,电流互感器选LZZBJ9-10 0.2S/10P20 2个 电压互感器选JDZ10-10 10/0,1KV 0.2级 2个熔断器NRXP-10/0.5A 3个 2,PT柜,电压互感器选JZX10-10 10000/√3/100/√3/100/3 3个 熔断器NRXP-10/0.5A 3个
回复
8楼
路过
学习
谢分享经验
回复
9楼
二楼的朋友说的比较全
回复
11楼
学习了
回复