一套冷冻水系统,板换,水泵,末端,500m3/H,左右,定压呢就有一个气压罐,看05K210,该定压系统是有泄压电磁阀和安全阀的。首先,这两个阀不是重复了吗?然后,如果没有这两个阀会怎么样?系统什么情况下会超压呢?温度上升,但是空调开起来后,就一直开着了,温度是怎么上升呢?如果不开的话,就底部泄水了。这一块不是很明白,哪位大大给讲解一下?
一套冷冻水系统,板换,水泵,末端,500m3/H,左右,定压呢就有一个气压罐,看05K210,该定压系统是有泄压电磁阀和安全阀的。
首先,这两个阀不是重复了吗?
然后,如果没有这两个阀会怎么样?系统什么情况下会超压呢?温度上升,但是空调开起来后,就一直开着了,温度是怎么上升呢?如果不开的话,就底部泄水了。这一块不是很明白,哪位大大给讲解一下?
12楼
恩,谢谢各位大大讲解了、这些比较清晰了。
回复
13楼
在空调系统制热运行时,循环水随着温度升高,水体积增大,就会超压。
回复
14楼
单冷的系统。
应该是这样,即使是单冷的,也会出现温度波动,也是会超过12℃,跑到13,14℃去,所以需要泄压。
回复
15楼
呵呵 原因很多 有时间再聊吧
回复
16楼
关于设置安全阀的理由,或者说什么情况会导致安全阀开启。系统正常运行时安全阀是不会开启的,所谓安全,是指发生极端情况。那么极端情况应该是指定压点压力达到设定值时,补水泵控制系统失灵,不能自动停泵,系统压力不断升高,有超压危险,那么就需要设置第二道保险,也就是安全阀,为系统泄压。其实补水泵停泵控制本身就是一道保险。这种设置两道甚至更多保险以保证系统安全的例子在建筑工程中还有很多,原则就是在第一道保险失灵的情况下,还有第二道保险正常运行保障安全。典型的例子就像消防排烟系统中,排烟风机可通过手动、自动及联动三种方式控制启停。消防水系统要求双路供水也是这个道理。
回复
17楼
学习一下,受益匪浅,谢谢各位的帖子了。
回复
18楼
学习
回复
19楼
气压罐只是定压用的,缺了膨胀罐,或是膨胀罐小了---可能性大。
可以这么说,这个气压罐的膨胀水箱容量太小了,也即停机水温上升膨胀后多余的水没地方去,直接通过泄水阀给咔嚓掉了。
500m3/H的循环水系统,1m3的膨胀水量是需要的。
[
本帖最后由 libo2000 于 2011-4-7 23:49 编辑 ]
回复
20楼
用定频泵补水,不超压才怪。正常设计都采用变频泵,其扬程增大没那么明显,补水泵水量超大说明设计有问题。另外,少量的补给应该是膨胀罐的任务--即气压罐的回流---做不到这点,这种设备就应该给从设计者眼里直接over。
另外补水泵补水点设置不合理也易超压,比如设在循环泵的出口处。
回复
21楼
我们这个系统130米高,没分区,定压在最高处的回水管道上。也就是定压膨胀罐在最高层放了。那罐子的膨胀容量还真没有1m3、、看来这个泄压电磁阀和安全阀是必需要做了。