一套冷冻水系统,板换,水泵,末端,500m3/H,左右,定压呢就有一个气压罐,看05K210,该定压系统是有泄压电磁阀和安全阀的。首先,这两个阀不是重复了吗?然后,如果没有这两个阀会怎么样?系统什么情况下会超压呢?温度上升,但是空调开起来后,就一直开着了,温度是怎么上升呢?如果不开的话,就底部泄水了。这一块不是很明白,哪位大大给讲解一下?
一套冷冻水系统,板换,水泵,末端,500m3/H,左右,定压呢就有一个气压罐,看05K210,该定压系统是有泄压电磁阀和安全阀的。
首先,这两个阀不是重复了吗?
然后,如果没有这两个阀会怎么样?系统什么情况下会超压呢?温度上升,但是空调开起来后,就一直开着了,温度是怎么上升呢?如果不开的话,就底部泄水了。这一块不是很明白,哪位大大给讲解一下?
2楼
等待高手的出现~!~!~!~!~!
回复
3楼
定压罐的作用是定压,解决膨胀和补水问题。
如果冷水开始运行,随着温度升高,水体积增大,就会超压。
回复
4楼
首先:一个是安全阀,泄压用,一个是泄水阀,回流用,两者功能不用,并不重复之说法
然后:补水泵本身是有扬程的,与定压点之和可能会超过设备的承压,因此需要安全阀泄压
回复
5楼
两个不重复,都要设置,
安全阀系统超压时候泄压。
电动泄压阀是由于系统热胀冷缩,比如系统缺水就补水,
系统水多了就放水的
回复
7楼
楼主仔细看下,板凳、地板以及地下室已经说的很清楚了。多思考一下。我也跟着偷学了一下。呵呵
回复
8楼
不懂 等高手高见
回复
9楼
如果没有安全阀和泄压阀系统在制热工况下水温升高系统压力会逐渐增高的,增高到一定程度系统会超压。
回复
10楼
电磁阀和安全阀是泄压双保险,确保安全,正常情况下,是电磁阀排放,当电磁阀失效的时候安全阀排放;主要是解决水的热膨胀引起的系统压力升高,保护设备及管路系统系统。
回复
11楼
为什么设两个阀楼上同志们说的差不多了。
关于为什么会一下超压的问题:
第一,水的膨胀量很大。我曾经在某个项目计算过,一个两万平米的办公建筑,6/12度的供回水,风盘前后的温升膨胀量几乎达到了1立方米。计算可以参考技措。这是一个很大的量了,多出的这部分体积需要泻出,于是需要电磁阀或安全阀的开启。
第二,如果系统需要补水,一般情况下补水泵都是定频的。而系统需要的补水量很可能远远小于补水泵的额定流量。想一下水泵特性曲线就可以知道,此时的水泵扬程将会大大大大的增加,于是导致系统一下子就超压了,没准儿超过了电磁阀开启压力,也没准儿超过了安全阀开启压力。于是也就要泄压。
其实应该是第二个情况导致泄水的可能性更大一些。
这里是我之前一个相关讨论,可以看看~
http://bbs.co188.com/content/0_3135496_1.html
回复