急,浴池是否需要新风?
shuipinglieren
2006年04月13日 10:13:36
来自于中央空调
只看楼主

急,浴池是否需要新风?请依据规范或设计手册等指明,谢谢~~~为星级宾馆内浴池。

急,浴池是否需要新风?
请依据规范或设计手册等指明,谢谢~~~
为星级宾馆内浴池。
免费打赏
wyyjhc
2006年04月13日 12:02:25
2楼
要的
回复
liuyangkee
2006年04月13日 14:20:36
3楼
如果能自然排风就不用了 否则 没有外窗 需要 5--10次/H
回复
jzycxj
2006年04月13日 14:27:39
4楼
要的,不然要出人命的
回复
yanjiewudi
2006年04月13日 15:56:06
5楼
肯定要啊,是不是全新风系统就不知道了啊
回复
happy4476@co163
2006年04月13日 16:33:05
6楼
要!!
民用建筑空调必须设新风已经纳入强制性规范了!
回复
free-sky2006
2006年04月14日 12:14:12
7楼
全新风是不是太奢侈了啊?
回复
ltz-1958
2006年04月14日 14:04:51
8楼
kending !
yao !!
回复
shuipinglieren
2006年04月14日 14:06:29
9楼
多谢大家~~不过我在规范上怎么没有看到阿?
回复
mushan_4
2006年04月14日 16:36:14
10楼
肯定要,因为浴室都有排风,不补充新风人还受得了吗!
回复
sunus163
2006年04月17日 15:54:37
11楼
应该设全新风系统。浴室、泳池的空气是不允许循环利用的。
回复

相关推荐