分渗透 系统 负压问题。。
df2011
df2011 Lv.2
2011年04月01日 11:49:22
来自于纯水系统
只看楼主

例如:泵的选型 原水泵1t/h,高压泵同样是1t/h,工艺是:原水泵-多介质+活性炭+软化+保安-高压泵+反渗透 实际运行当中。 当原水泵 启动。 高压泵启动 这时 微滤后的压力 就会产生负压。 也就是 高压泵 在吸水。他如果原水泵开启10秒钟左右,再开启高压泵 ,就不会产生负压 不知道有没有前辈 遇到过这种类似的情况 ,,请帮忙讲解一下。 再以后 设计当中 要注意 什么 ? 再对反渗透系统 编程 中 。要注意什么?

例如:泵的选型 原水泵1t/h,高压泵同样是1t/h,工艺是:原水泵-多介质+活性炭+软化+保安-高压泵+反渗透

实际运行当中。 当原水泵 启动。 高压泵启动 这时 微滤后的压力 就会产生负压。 也就是 高压泵 在吸水。他如果原水泵开启10秒钟左右,再开启高压泵 ,就不会产生负压


不知道有没有前辈 遇到过这种类似的情况 ,,请帮忙讲解一下。

再以后 设计当中 要注意 什么 ? 再对反渗透系统 编程 中 。要注意什么?

学生 谢谢了。。。
免费打赏
hong4990
2011年04月01日 21:31:52
2楼
通过程序解决吧
高压泵延迟启动
回复
tumuwudongsheng
2011年04月02日 09:23:34
3楼
你自己不都说了嘛!高压泵延时十分钟启动就可以了啊
回复
wyyym
2011年04月05日 22:15:24
4楼
延时就可以解决此问题,这不叫问题
回复
shouhuzhe11
2011年04月06日 09:26:33
5楼
一般系统设计都要设计延时启动高压泵,原水泵还应考虑设计大一点,要不运行时间长了以后,同样有可能出现负压,会把预处理罐子吸变形
回复

相关推荐