沉管灌注桩静载试验不合格,如何加桩?
hzy_0123
hzy_0123 Lv.3
2011年04月01日 11:34:30
只看楼主

单桩承载力特征值为:550kN单桩竖向抗压静载试验实测单桩极限承载力为:550kN<1100kN请问各位前辈,要怎么加桩?承台应如何计算?[ 本帖最后由 hzy_0123 于 2011-4-1 16:01 编辑 ]

单桩承载力特征值为:550kN
单桩竖向抗压静载试验实测单桩极限承载力为:550kN<1100kN
请问各位前辈,要怎么加桩?承台应如何计算?

[ 本帖最后由 hzy_0123 于 2011-4-1 16:01 编辑 ]

基础平面.jpg

免费打赏
zhagin
2011年04月01日 11:39:00
2楼
开玩笑了,没见过差一倍的!
回复
hzy_0123
2011年04月01日 11:42:14
3楼
事实就是这样 我也搞不懂 刚来这设计院就搞这东东让我帮别人擦屁股
回复
x1xqq
2011年04月01日 12:07:11
4楼
图不贴出,无法判断如何处理
回复
五月风川
2011年04月01日 12:14:59
5楼
桩位图做个截屏看看,就怕没有加桩的地方。问问检测单位有没有弄错?
回复
杨诚
2011年04月01日 16:58:01
6楼
网易结构论坛确实很好,在需要的时候,往往能找到资料。谢谢
回复
newlt_179
2011年04月02日 12:32:37
7楼
最好能把沉管桩详细描述下,个人感觉沉管灌注桩承载力特征值只有275KN似乎不大可能,是不是中间有什么差错?
如果确实只有这么大,我估计你这个基础只能往桩筏上考虑了,因为按平面图再加多一倍桩数几乎是满布了.
回复
phlyman
2011年04月02日 13:08:29
8楼
估计是把特征值和极限值的概念搞错了,刚好差一倍...
回复
luwuyaowoailuo
2011年04月03日 17:09:50
9楼
估计是把特征值和极限值的概念搞错了,刚好差一倍...
回复
xixiy
2011年04月04日 01:22:43
10楼
确实是差得有点离谱,有时检测单位加载有问题,我就遇到过桩承载实际没问题,但由于检测单位加载偏心,导致结果不准,但检测单位死活不承认,因为他们试验费就没了,对这一根桩检测而言。最后还是甲方重新掏腰包,重新检测才化解。因为我们也不同意桩承载力不合格啊。
回复

相关推荐

APP内打开