原文应该是:
第3.2.2条 当不具备确定最佳供、回水温度的技术经济比较条件时,热水热力网供、回水温度可以按以下的原则确定:
一、以热电厂为热源时,设计供水温度可取110-150°C,回水温度约70°C。采用一级加热供水温度取较小值;采用二级加热(包括串联尖峰锅炉)取较大值;
二、区域锅炉房为热源,供热规模较小时,采用95-70°C°C的水温,供热规模较大时,在技术经济合理的条件下应采用较高的供水温度;
三、区域锅炉房与热电厂联网运行时,应采用以热电厂为热源的热力网最供、回水温度。
第3.2.3条 以热电厂为热源的城市热力网,在非采暖期,当技术经济合理时,宜发展制冷热负荷。此时供热介质的参数,应根据制冷机组的技术要求确定。
回复
3楼
对,但那怎么理解那?
回复
4楼
看其条文说明:
本条是热水热力网最佳供热介质温度的确定原则。
当热水热力网以热电厂为热源时,热量由汽轮机组抽(排)汽供给,因而最佳供、回水温度的确定会涉及热电联产的经济性问题。提高供水温度,就要相应提高汽轮机抽汽压力,蒸汽在汽轮发电机内变为电能的烙降就要减少,使供热发电量降低,对节约燃料不利,但提高供水温度,却减小了热力网设计流量和相应的管径,降低了热力网的投资、电耗以及用户设备费用。因此。存在一个最佳供、回水温度的选择问题。 对于以区域锅炉房为热源的热力网,提高供水温度、加大供回水温差,可以减小热力网流量,降低管网投资和运行费用,而对锅炉运行的煤耗影响不大,从这方面看,应提高区域锅炉房供热的介质温度。但当介质温度高于热用户系统的设计温度时,用户人口要增加换热或降温装置,故提高供热介质温度也存在技术经济合理化的问题。 通过对以上两种热源的分析,本条提出应结合具体的工程条件,综合热源、热力网、热用户系统儿方面的因素进行技术经济比较来确定热水热力网供热介质的最佳温度。
回复
5楼
学到了最佳温度,没有学习到何谓一级加热,何谓二级加热。
回复
6楼
我记得一级加热是指在锅炉房的加热,二级加热是指在换热站的加热。
既不太清楚了,好像是这样的。
错了,大家指正啊,呵呵
回复