SOS 网格吊顶的房间如何安装感烟探测器
jyp0575@co163
2006年04月13日 09:21:47
只看楼主

请问感烟探测器安装在网格上可以吗 规范依据是什么

请问感烟探测器安装在网格上可以吗 规范依据是什么
免费打赏
xubo8000
2006年04月13日 09:32:49
2楼
没懂楼主意思,网格在哪?探头可以安在吊顶上、吊顶内、天棚上、防静电地板下、夹层内,也可以壁挂安装,就是没听说过在网格上安装?
回复
jyp0575@co163
2006年04月13日 09:49:17
3楼
就是现在流行的金属网格吊顶,是通透的.要是安装在楼板下,考虑梁的影响,探头数量就要大增,甲方不同意啊.要是探头直接安装在这种通透的金属网格吊顶上,我心里没底,不知能否通过验收.十万火急啊 房间的净高是4.5米,金属网格吊顶高度是3米.
回复
xubo8000
2006年04月13日 10:22:19
4楼
哦明白了。那要看你的保护对象是什么,探头可以吸吊顶安装无任何问题,如果要保护吊顶内的设施如电缆桥架等可采用感温电缆,不过一般不需要安装。
回复
jyp0575@co163
2006年04月13日 10:29:35
5楼
感谢 版主指点迷津
回复
jyp0575@co163
2006年04月25日 10:25:27
6楼
我还是不大放心 这种通透的网格吊顶上安感烟探头有规范依据吗 有人在实际中运用过吗
回复
lyun_2003
2006年04月27日 20:15:06
7楼
我以前做的是装在顶板上,个人认为装在网格上不起作用,规范好像规定1当梁宽超过一米时才能装梁下,网格应该也一样
回复
流春
2006年04月28日 10:34:18
8楼
感烟探测器安装在网格上不可以,应装在顶板上,和没有吊顶一个做法!
回复
obil
2006年04月29日 00:46:49
9楼
安装在网格上难道不可以吗??
吊顶内有没有可燃物呢??
回复
ndc70237458
2006年04月29日 11:13:03
10楼
你可以采用缆线型感温探测器啊!!!!!!!!!!!!或者线型火焰探测器啊!!!!!!!!!
回复
zh_yingyu
2006年04月29日 12:59:57
11楼
网格上要装!因为你吊顶内的高度大于800,所以吊顶内也要安装,除非你吊顶内没有可燃物
回复

相关推荐

APP内打开