若有部分柱子的基础需要降低标高处理,那么柱子计算长度怎么计算?
ximenwuji
ximenwuji Lv.2
2011年04月01日 10:12:59
来自于地基基础
只看楼主

建模时应该所有柱子都在同一标高上,但对几个特别的需要基础加深,是不是只是算基础时将基础做埋深处理?修改柱子计算长度即可?[ 本帖最后由 ximenwuji 于 2011-4-1 11:44 编辑 ]

建模时应该所有柱子都在同一标高上,但对几个特别的需要基础加深,是不是只是算基础时将基础做埋深处理?修改柱子计算长度即可?

[ 本帖最后由 ximenwuji 于 2011-4-1 11:44 编辑 ]

734e46265dc19661d507421a.png

免费打赏
ximenwuji
2011年04月01日 10:52:48
2楼

假如根据需要将单独的那四个柱子基础埋深加大到-4.15m,而其余柱子基础的埋深是-1.50m,那么建模时是否还是应该从-0.9米(基础高600)起算起?对那四根柱子应该怎么处理?
回复
ximenwuji
2011年04月01日 11:20:43
3楼

如果我全部按-0.9米起开始建模,到算基础的时候只是修改那四根柱子的埋深,麻烦问下这样做可以吗?
回复
zhagin
2011年04月01日 13:13:54
4楼
不应该是算到基础的时候再改,算到基础时柱子已经算过了,应该在建模时,对这4个柱子,通过柱底标高的方式,将柱底降低,并在参数“与基础相边构件的最大底标高”中填写一下。
层高应从-0.9算起。

[ 本帖最后由 zhagin 于 2011-4-1 13:38 编辑 ]
回复
2003714120
2011年05月16日 00:02:57
5楼
期待高手解答
回复
zm2011205111
2013年07月26日 10:25:08
6楼
能不能用具体数值解答一下~~
回复