楼板内敷设镀锌钢管,并通过接线盒连接,但如何跨接保证电气可靠连接?焊接还是跨接,如何解决?/
楼板内敷设镀锌钢管,并通过接线盒连接,但如何跨接保证电气可靠连接?
焊接还是跨接,如何解决?/
2楼
做一下跨接就可以了啊,焊接破坏镀锌层
回复
3楼
但是如果施工的不做跨接 会不会影响其电气连接
回复
4楼
但是如果不做跨接 会不会影响其电气联结
回复
5楼
肯定会的了!你看下建筑电气施工质量验收规范(好象叫这个名字),里面有详细的说明,为什么做跨接接地,和跨接接地的要求!
回复
6楼
对啊,镀锌钢导管严禁熔焊连接.
回复
7楼
要做,而且一定要做啊!没有可靠的电气连接怎么可以啊!
回复
8楼
看你的什么钢管啦,不同的钢管跨接方面不一样的,焊接钢管可以焊接,镀锌钢管应该是卡接,薄壁镀锌(KBG、JDG)钢管可以不做跨接。
回复