90m*260的单层厂房,最高处12.0m,分3个防火分区,每个分区有900~1000个喷头,请问系统设计时该如何处理?另自喷系统高度方向布置一层自喷喷头还是二层自喷喷头?请同行指教.
90m*260的单层厂房,最高处12.0m,分3个防火分区,每个分区有900~1000个喷头,请问系统设计时该如何处理?另自喷系统高度方向布置一层自喷喷头还是二层自喷喷头?请同行指教.
2楼
各位同行,大家有没碰到过相类似的工程,发表一下各自的意见,交流一下经验啊
回复
3楼
空间太高,可用雨淋系统;否则采用大水滴喷头.
回复
4楼
用雨淋或ESFR,但你的防火分区太大平均7800M2,会超过800个喷头。
回复
5楼
我刚看了一本姜文源老师的书,讲大空间喷头喷水灭火时的状况。净空教大时火灾烟气会扩散较大面积,同时开启喷头数会增多,因此,使用闭式系统是可以的,但是要加大作用面积至1.5~4倍
《自动喷水灭火系统设计手册》中国建筑工业出版社2002年7月版 定价90.00元
回复
6楼
plxn_0106 谢谢,我去买来看看
回复