消防控制室和配电室可毗邻吗?
消防控制室和配电室可毗邻吗?
免费打赏
dianqipanli
2011年03月31日 20:33:10
2楼
规范上没有专门规定,不过《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98中:
6.2.4消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备用房。
配电室应该考虑电磁场干扰吧?01年接触一个大学教学实验楼,消防控制室和配电室是隔着走廊相对,验收和使用都没有什么问题。
回复
netling
2011年04月02日 15:48:49
3楼
如果仅仅是配电室,室内仅有配电柜等设备,电磁辐射的量应该不足以干扰消防设备的正常运行,如果是变电所估计就玄了,建议最好不要和变电所贴临,配电间应该没有问题,哪还没有配电箱呢