消防控制室和弱电机房可以合用吗?
hhsscc
hhsscc Lv.13
2011年03月31日 19:14:49
来自于防雷减灾
只看楼主

消防控制室和弱电机房可以合用吗?

消防控制室和弱电机房可以合用吗?
免费打赏
dianqipanli
2011年03月31日 20:37:02
2楼
考虑到电磁干扰应该不宜吧(参照上条配电室);赶上过一个商贸城,消防中心和安全监控合用一个房间。
回复
蛋腚
2011年04月01日 08:42:41
3楼
我认为应该可以吧。
回复
yhg807
2011年04月01日 10:45:54
4楼
楼上的,请问是规范中的哪一条啊
回复
qq466974923
2011年04月01日 11:27:49
5楼
本人认为不可以,因为消防控制一有差错那就麻烦了,就怕人员不小心误动。还是分开的好。消防可是关系到很多人身和财产安全哦。
回复
whatr
2011年04月01日 13:18:47
6楼
个人意见————坚决不能合并!!!
防火规范105页,
“严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过”

一条就卡死了哦。


综合布线配线柜、服务器、门禁一卡通服务器————肯定划归为“与消防报警无关”的
但是规范推荐消防控制与安防监控合并。视频监控能帮助判断火情。

并且安保监控(通常是农民工出身、进城务工的保安担当,24小时值班)、
而信息网络中心(一群硕士毕业的IT精英+办公室白领,8小时工作制,他不会接受24小时倒班制的)不是一派人马。
2拨人不要搞到一个屋子去。



如果没房间,根据规模,看看能不能改成“消防值班室”“消防联锁”, 避免“消防控制室”“消防联动”的提法————能不能改名具体见民规。
回复
xiangjiangwan2011
2011年04月01日 14:31:26
7楼
建议合并,实践中可用玻璃隔断分开。
现在商场、办公楼宇等业态复杂、档次高,视频监控与消防报警系统的集成,能有效提高消防报警的及时性和准确性,有利于及时采取消防措施。再者,门禁、电动门、电梯智能控制、出入口控制、智能照明、背景音乐等弱电系统与消防报警系统集成或合并控制室,也有利信息共享,节约资源。
信息网络中心说法,应该说大型数据中心或专业机房,不适于办公楼宇、小区、商城等。
回复
guoyuwen1415
2011年04月01日 17:49:42
8楼
楼主说的弱电机房概念应该是信息、通讯中心功能机房,是不能和消防中心合并的。规范文件是要灵活掌握的,也不能去咬文嚼字。原则上应该是各功能房都应独立设置,一个功能完整的物业应该有安保中心、消防控制中心、数据通讯机房和操作室。智能建筑意在对所有数据进行共享和联动,这都是在信息化层面上的控制和操作,可以叫做合并。很低的配置要求的建筑消防控制设备和信息化设备在满足操作要求的前提下是可以合用的。比如楼层弱电房不是也集中了消防分控设备、数据通讯配线设备吗
回复
暖风
2011年04月02日 00:03:03
9楼
我们以前做的超高层写字楼和综合建筑,消防控制室和BMS 控制室经常合用,但是和电信、移动、联通还有电视的机房基本不合用。最近几天听到一新说法,弱电机房不要和强电机房靠在一起,以前还真没考虑太多这方面的问题。
回复
洛伊电气咨询
2011年04月02日 08:30:35
10楼
同志们好
老朽好久不来这逛了
今天看到此贴,不禁技痒难耐,要说几句关于消防控制室是否可以与其它机房合用的问

题。
老子曰: 信言不美,美言不信。 善者不辩,辩者不善。知者不博,博者不知。圣人不

积,既以为人,己愈有;既以与人,己愈多。天之道,利而不害;圣人之道,为而不争


我不阐述自己的观点,只把关于我看到的规范跟大家说一下,结论要大家自己判断。

民用建筑设计通则
8.3. 4 智能化系统机房应符合下列要求:
1 智能化系统的机房主要有:消防控制室、安防监控中心、电信机房、卫星接收及有线电

视机房、计算机机房、建筑设备监控机房、有线广播及(厅堂)扩声机房等;
2 智能化系统的机房可单独设置,也可合用设置,并应符合下列要求:
3)消防控制室与其他控制室合用时,消防设备在室内应占有独立的工作区域,且相互间

不会产生干扰;
4)安防监控中心与其他控制室合用时,风险等级应得到主管安防部门的确认;

民用建筑电气设计规范
13.11 消防值班室与消防控制室
13.11.1 仅有火灾自动报警系统且无消防联动控制功能时,可设消防值班室。消防值

班室宜设在首层主要出入口附近,可与经常有人值班的部门合并设置。
13.11.5 消防控制中心宜与主体建筑的消防控制室结合;消防控制也可与建筑设备监

控系统、安全技术防范系统合用控制室。
13.11.6 消防控制室(中心)的位置选择,应符合—下列要求:
4 宜与防灾监控、广播、通信设施等用房相邻近
23 电子信息设备机房
23.1.2 民用建筑中的电子信息系统,宜分类合设设备机房,并符合下列规定:
2 消防控制室可单独设置,亦可与安防系统、建筑设备监控系统合用控制室;
3 公共广播可与消防控制室合并设置,亦可与有前端的有线电视系统合设机房;

火灾自动报警系统设计规范
6.2 消防控制室
6.2.3 消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过。
6.2.4 消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备用

房。
回复
xiaolaogangbi
2011年04月02日 09:07:40
11楼
论坛确有高人,真乃藏龙卧虎,条文记得如此清楚实在佩服。
回复

相关推荐

APP内打开