PC级的双电源自动切换开关前是否一定要设断路器?
hhsscc
hhsscc Lv.13
2011年03月31日 17:36:37
来自于断路器
只看楼主

PC级的双电源自动切换开关前是否一定要设断路器?

PC级的双电源自动切换开关前是否一定要设断路器?
免费打赏
烧柴油的ufo
2013年11月27日 16:03:39
12楼
谁有依据啊,不要理解的
回复
lsc19590714
2013年11月30日 11:09:20
13楼
支持2楼的说法,因为是一级负荷非常重要,才设计双电源转换器的。如果因在停电造成的损失大而不能停电。消防设计规范有详细说明。
回复
co1428980573363
2015年12月02日 09:05:41
14楼
ATSE电源转换开关实际上就是一个隔离开关,前面一般要加隔离开关或是短路器,因为它本身就是电子元件也需要保护,因此,无论是PC或是CB级都需要
回复