不设置高位水箱的建筑
happy4006
happy4006 Lv.2
2011年03月31日 17:27:11
只看楼主

自动喷水灭火系统设计规范中10.3.2条中说不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。条文解释中说属于相关规范允许不设高位消防水箱时,执行本条规定。我想问下“相关规范允许不设高位消防水箱时”到底是哪些情况,可以在那些资料里查出来的呢。因为我在实际工作中就看到一个30多米高的酒店,市内消火栓设置了高位水箱,但喷淋没设置,只设置的气压罐

2011年03月31日 17:40:29
2楼
该建筑为一类高层建筑,且气压罐设置在底下一层,气压罐这样设置能保证最高层最不利点的水压吗
回复
luckyong
2011年04月01日 14:28:42
3楼
做一个常高压系统不就ok了么? 就在泵房内设一个稳压泵,都结了,
我目前做了个46万平的住宅就是常高压,对管件要求那个高啊,隔三差五爆裂,都有点麻木了,呵呵
不过水量确实很
回复
runny
2011年04月01日 15:29:16
4楼


楼上,常高压的理解不对哦。
加了稳压泵还是临时高压哦。
见GB 50016 8.1.3条的条文解释。
回复
l764484377
2011年04月01日 15:30:09
5楼
水箱还分 喷淋 消火栓啊、、

我们这 怎么是 水箱上 接2 跟 管

一根接 喷淋主管 一根接 消火栓主管
回复
runny
2011年04月01日 15:32:30
6楼
回楼主:
GB 50016-2006 8.4.4条
设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑
物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。
回复
runny
2011年04月01日 15:38:59
7楼


高位水箱这么做没有问题。
但是做气压水罐时,能不能合用就不知道了。
个人感觉和喷规10.3.1和10.3.2有点不一致。
回复
zhangyishun1981
2011年04月01日 19:27:55
8楼
长见识了,谢谢
回复
jian_cong
2011年04月01日 21:34:21
9楼
5 气压水罐
气压水罐可分为两种形式, 第一种是屋顶消防水箱设置高度不能满足第7 . 4 . 3 条第4 款的规定设置
高度时, 而设的稳压气压水罐; 第二种是代替临时高压消防给水系统屋顶消防水箱的气压水罐。
1 ) 稳压气压水罐
① 设置条件:
.d 当屋顶消防水箱的高度不能满足本条第4 款第2 项的要求, 可采用稳压气压水罐稳压;
b 当建筑物无法设置屋顶消防水箱或设置屋顶消防水箱不经济, 且消防给水系统采用可靠双
电源, 或电泵与柴油机泵互为备用时, 消防给水系统可采用稳压气压水罐稳压, 但须经当地消防
局批准。
②稳压气压水罐的调节容量不小于4 5 O I. , 稳压水容积不小于5 0 L , 最低工作压力P , 应为最不利点
所需的压力, 工作压力比宜为0 . 5 ~ 0 . 9 。
③设计可选用国家标准图9 8 s 2 0 5 《消防增压稳压设备选用与安装》。
2 ) 代替屋顶消防水箱的气压水罐
对于2 4 m 以下的设有中、轻危险等级的自动喷水灭火系统的建筑物, 当采用临时高压消防给水系
统, 且无条件设置屋顶消防水箱时, 可采用5 L /s 流量的气压给水设备供应10 m in 初期用水量, 即气压
罐的有效调节容积为3 m 。。其他建筑物或其它消防给水系统, 其有效容积V 。宜按本条第4 款第2 项的
有关规定设计。但由于所需的气压罐容量较大, 故目前较少采用。
回复
tx
2011年04月02日 12:15:46
10楼
在国家规范《建筑没计防火规范》、《高层民用建筑没计防火规范》中,室内消防系统分为常高压系统和临时高压系统。在某些地方规范中,有稳高压系统的说法,即采用稳压设备维持系统平时压力。
《高层民用建筑没计防火规范》明确,临时高压系统应设高位消防水箱。
《建筑没计防火规范》8.4.4条,设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。条文说明,室内消防水箱、气压水罐、水塔以及各分区的消防水箱(或气压水罐),是储存扑救初期火灾用水量的储水设备,一般考虑1Omin扑救初期火灾的用水量。这样看来,《建筑没计防火规范》也有稳高压系统的意思,但,由于所需的气压罐容量大,一般机房难于满足,且可靠性低于高位消防水箱方式。
回复
scs369
2011年04月02日 20:56:32
11楼
