请教变压器的一个小问题
cst-a
cst-a Lv.2
2006年04月12日 18:46:14
来自于变压器
只看楼主

我厂高备变为三卷变压器,请教各位老师,两个分支可否通过6KV公用段并列合环短时间运行?N尽管设计不允许,我是否可以把母联闭锁并个接点合环呢?另外,我厂400V段有的设计可以合环,比如华水A.B段有的不可以,比如在保安A.B段以及400V公用A.B段.我不明白华北电力设计院的设计意图是什么,各位高人有何理解,可否赐教?

我厂高备变为三卷变压器,请教各位老师,两个分支可否通过6KV公用段并列合环短时间运行?N尽管设计不允许,我是否可以把母联闭锁并个接点合环呢?
另外,我厂400V段有的设计可以合环,比如华水A.B段有的不可以,比如在保安A.B段以及400V公用A.B段.我不明白华北电力设计院的设计意图是什么,各位高人有何理解,可否赐教?
免费打赏
inrain
2006年04月12日 20:36:27
2楼
呵呵,我来猜一下后面一个问题(华北院的设计)
估计是按负荷要求来的,化水段作为厂区电源自然没主厂房可靠(相对于主厂房),下面可能有一些小容量负荷可能对电源要求比较高,不能短时停电,所以采取允许短时合环运行作为不停电切换的情况,可能会加一点设备,比如说同期鉴定或后加速的什么
保安段自己有一套成熟的切换逻辑(与柴油机有关,不同设计方会有不同的设计),再说,若保安段若真的只有停机负荷的话,也没必要有合环运行的方式。
公用段不支持合环当然是没问题的。
回复
cst-a
2006年04月13日 16:54:24
3楼
为什么不支持合环呢?
回复
cst-a
2006年04月13日 17:47:28
4楼
那么,如果厂用变压器高压侧与低压侧均不在同一段上,低压侧可以短时间并列运行吗?
回复
colourcat_3392
2006年05月07日 10:09:39
5楼
不懂,学习
回复
lizhenbao_jinan
2006年05月07日 17:01:35
6楼
对于三卷变压器是有高压、中压、低压区别的,分裂变压器有一个高压和两个低压侧。

严格来讲三卷变压器不应该包括分裂变压器的。

楼主说的应该是分裂变压器。对于分裂变压器,两个低压侧不允许合换的原因主要考虑供电的稳定、可靠性。因为分裂变压器如果一个低压侧故障,不影响另一个低压侧的稳定运行。而且还能起到限制短路电流的作用。如果合换运行,我想其一,供电稳定性降低;其二,短路电流增大,对断路器的要求提高。对于电厂,同样的负荷分别安装在各段,就是为了提高电机运转的可靠性,避免同样的负荷同时停止运转。
回复