什么情况下要用避雷器?使用时应注意什么问题?以及避雷器的选择原理是什么?什么情况下用配电(S)型、电站(Z)型、电容(R)型、电机(D)型、低压、线路型避雷器? 避雷器实际上是一种过电压保护装置,常见的过电压有两种:一是外部过电压 ,即雷击引起;二是内部过电压,即由内部系统的开关分、合引起的操作过电压。 真空断路器的固有特性决定了其开断时有截流值,而截流值所产生的操作过电压较大,一般可达2~3倍额定电压,如果不加以抑制,将损坏用电设备。因此,在使用真空断路器的情况下,都需要加装抑制操作过电压装置。目前这种装置有两种:一是氧化锌避雷器,另一种是阻容吸收装置。
避雷器实际上是一种过电压保护装置,常见的过电压有两种:一是外部过电压 ,即雷击引起;二是内部过电压,即由内部系统的开关分、合引起的操作过电压。
真空断路器的固有特性决定了其开断时有截流值,而截流值所产生的操作过电压较大,一般可达2~3倍额定电压,如果不加以抑制,将损坏用电设备。因此,在使用真空断路器的情况下,都需要加装抑制操作过电压装置。目前这种装置有两种:一是氧化锌避雷器,另一种是阻容吸收装置。
氧化锌避雷器由于其非线性特性较好,同时对雷电过电压兼有保护作用,是近十多年来用得较多的一种过电压保护装置。阻容吸收装置因体积较大、功能单一,电容易击穿或发热而逐渐被弃用。但由于其电容电压不能突变,因而在抑制操作过电压的上升陡度方面比氧化锌避雷器略好些。
这两种过电压保护元件,主要都是抑制系统内的操作过电压,因此应安装在真空断路器的负载端。
由于氧化锌避雷器按照其功能可以分为多种型号,因此对于不同负载应选用不同保护功能的避雷器。简单地说即是根椐保护对象的类型,选择针对该对象的避雷器。
例如:保护对象是高压电动机,就选择带D的避雷器,是馈电线路,就选用带S的避雷器,带Z的为电站型,一般装于母线的PT柜上,它不是用于抑制真空开关的操作过电压。对于电源进线一般选用带S型。低压避雷器选择与高压基本相似,但浪涌保护器主要用于带有计算机或要求较高的场合。
如上所述,通常真空开关因截流必有操作过电压,有操作过电压就要有过电压保护装置,因负载不一样,需选择与其相适应的避雷器配合,即结论如下:
1、有真空断路器,必配避雷器(或过电压保护装置)。
2、负载不一样,则按负载对象配适应的避雷器。
3、避雷器和阻容吸收器对系统产生的谐振过电压,以及高次谐波产生的过电压保护效果不好,因为这些过电压不是瞬态的而是持续长时间存在的,能量也较大,极易造成上述两种过电压元件的损坏。
4、谐振过电压及高次谐波产生的过电压应通过另外的渠道解决。
为什么阻容吸收器不能解决系统过电压问题?
1、阻容吸收器是保护操作过电压的专业设备,主要与真空开关配套使用,不能够用来保护雷电过电压,因为其容量小,是靠电容吸收而不是放电的方式。而雷电过电压瞬间向大地泄放的电流是以KA来计量,所以阻容吸收器装在母线上,是不能很好地抑制雷电过电压的。
2、阻容吸收器主要是用于真空断路器操作过电压的保护。
3、阻容吸收器分为电机型和变压器线路型。
4、连接在负载端,通常电阻为100欧,电容为0.1μF。
如果你认为这对你很有用,请顶起来,让大家都有机会看到.
[ 本帖最后由 hazxt 于 2011-4-1 16:15 编辑 ]