有个一共7500方空调面积的2个酒店(靠的很近,大概30米),里面一半是会议室,接待室,一半是客房,在重庆,主机负荷大概是8000*180*0.7=1008Kw这2个酒店档次挺高,想搞成5星的。我一想到5星,就是4管制,但是,和甲方一次吃饭,他说,2管也行,最近一次通话,又说可能过度季节要冷热都可以。有一点,他跟我确定:2个楼入住率不高,所以我同时使用系数确定了0.7。因为之前他们有个主楼是2万多方的2管制四星楼。估计,大多数客人会到那里。现在, 想评这个新建的2个靠的很近的分别是4500方的楼,评5星。我问他,评5星,一般需要4管空调时,他说了,这个不一定吧。后来的几次谈话,我也发现他的模棱两可的。
这2个酒店档次挺高,想搞成5星的。此楼,附近有可供使用的锅炉水。此酒店因为没有大厨房,无需供蒸汽。
下面有几个大问题请教啊,
在初投资,运行节能,维护管理上,
就2管制而言,是搞
1,大金VRV,2,特灵风冷单冷(又分风冷螺杆,风冷模块)加锅炉,3,特灵水冷螺杆加锅炉(这样的主机负荷,综合考虑到底是一台好,还是2台好)
就4管制而言,是搞、
1,大金水冷VRV(冷媒侧热回收),2,特灵风冷单冷(又分风冷螺杆,风冷模块)加锅炉,3,特灵水冷螺杆加锅炉(这样的主机负荷,综合考虑到底是一台好,还是2台好)