有个一共7500方空调面积的2个酒店(靠的很近,大概30米),里面一半是会议室,接待室,一半是客房,在重庆,主机负荷大概是8000*180*0.7=1008Kw这2个酒店档次挺高,想搞成5星的。我一想到5星,就是4管制,但是,和甲方一次吃饭,他说,2管也行,最近一次通话,又说可能过度季节要冷热都可以。有一点,他跟我确定:2个楼入住率不高,所以我同时使用系数确定了0.7。因为之前他们有个主楼是2万多方的2管制四星楼。估计,大多数客人会到那里。现在, 想评这个新建的2个靠的很近的分别是4500方的楼,评5星。我问他,评5星,一般需要4管空调时,他说了,这个不一定吧。后来的几次谈话,我也发现他的模棱两可的。
有个一共7500方空调面积的2个酒店(靠的很近,大概30米),里面一半是会议室,接待室,一半是客房,在重庆,主机负荷大概是8000*180*0.7=1008Kw
这2个酒店档次挺高,想搞成5星的。此楼,附近有可供使用的锅炉水。此酒店因为没有大厨房,无需供蒸汽。
下面有几个大问题请教啊,
在初投资,运行节能,维护管理上,
就2管制而言,是搞
1,大金VRV,2,特灵风冷单冷(又分风冷螺杆,风冷模块)加锅炉,3,特灵水冷螺杆加锅炉(这样的主机负荷,综合考虑到底是一台好,还是2台好)
就4管制而言,是搞、
1,大金水冷VRV(冷媒侧热回收),2,特灵风冷单冷(又分风冷螺杆,风冷模块)加锅炉,3,特灵水冷螺杆加锅炉(这样的主机负荷,综合考虑到底是一台好,还是2台好)
32楼
我认为用螺杆机好。最好改成地热泵。再加节能装置,适合重庆这里。投入大一点但长远节能。
回复
33楼
24#说的没错,确定2个以上方案,让业主自己去选吧!
回复
34楼
我也感觉用螺杆机加锅炉比较好
回复
35楼
VRV是什么空调系统楼主都不清楚,硬要往两管还是四管里划,还有就是五星和两管四管有什么关系?楼主的理论不知道在哪里学的?悲哀啊!
这个工程个人认为螺杆单冷机加锅炉就可以了,单冷主机选用两台,具体怎么选楼主自己看着办吧!都不想多说了!!
回复
36楼
1.指出错误可以委婉一些赛,别人也是征询大家的意见而已,何必气急败坏呢!
2.再有就是方案的提出是需要经过实际情况、投资、节能效益等等综合考虑,才可以确定的。
回复
37楼
我支持35楼意见!!
有些人为了偷懒,自己根本没思考过,就把问题丢出来,以为这样就可以有人替他解决,这完全是不正确,也是没有职业操守的做法。说白了,楼主前后都没有认真分析过,就把问题抛出来。极其不负责的。如果像我前述那么做个方案比较,拿出来供大家讨论,大家可以给些建议性吧。
回复
38楼
这个回帖太业余了,最好别说。以免引起刚出道之人误解。
回复
39楼
如果是有酒店管理公司的话,大家也都没这个必要在这里讨论啦,酒管业主一定请机电顾问滴,定系统的事也有人解决啦。楼主把这个问题抛出来,能力水平大家可以猜到了。所以,版主还是给些合理性意见吧。这样的项目能做到多少星级呀??
回复
40楼
vrv是王道嘛???
回复
41楼
不知道是在重庆什么地方,个人觉得方案三比较稳妥,如果自控做的到位的话,那就没得得说了~~~
不知道那边地质情况如何,可否考虑过土壤源热泵(前提是附近的锅炉水能够满足冬季的采暖和生活热水)
其次,业主方是否应该在考察一下其它空调设备厂家,个人觉得中国水冷螺杆机设备厂家比如克莱门特、博拉贝尔、美国美意呀等都不错呀~~~我们这边特灵的机子比较少~~·
回复