图片是 梁高相同的两道框架梁在支座交叉,谁放上谁放下有啥说到没?施工带班的说都是主梁无所谓,但我认为就算都是主梁,也应该有个主次之分!请同事们不要光挑图片毛病,要回答我的问题啊!
图片是 梁高相同的两道框架梁在支座交叉,谁放上谁放下有啥说到没?施工带班的说都是主梁无所谓,但我认为就算都是主梁,也应该有个主次之分!请同事们不要光挑图片毛病,要回答我的问题啊!
33楼
谁在上下没有一点问题。就是较真··
回复
34楼
此为正解。别人都误解楼主的意思了。不是两个梁在跨中部分的搭接,是支座处。既然是支座,真的影响不是很大。
比较反对在工程上过分较真儿,工程的东西,要把握大方向。小处不是不要着手,但切忌过分追究细节。我们玩儿的不是1+1。
回复
35楼
短跨的在下面。因为短跨的受力比较大
回复
36楼
两根梁和柱交接的地方既是纵向梁的一部分,也是横向梁的一部分,还是柱子的一部分,谈不上谁上谁下啊,非要说的话那个地方算做柱子倒说的过去点
回复
37楼
实际在设计荷载计算时是分主次梁的,简单地说像钢筋排列、摆布一个道理,短跨在下那么可以视短跨梁为“主梁”,在实际受力过程中最后的“传导过程”也是这样,就是钢筋在下的梁将荷载传导给了柱子(无论长跨、短跨梁),但是从“挠度”理论上分析,应当说短跨梁预先(优先)传导荷载!
回复
38楼
哪个在上,哪个在下,差别不大的,楼主不用计较
回复
39楼
应该是短跨刚度大,应该放下面吧~!一般设计都有50左右的差别
回复
40楼
从图片上看,梁的受力不是很大,施工时钢筋安装也不受太多的限制,柱节点在能够直通过去的方向刚度较大,建议该梁的钢筋放在梁的最外(最上和最下)侧;垂直方向的梁尽管相距很近,受节点刚度的影响也较大,但若梁在两个方向的刚度相差不大,该梁端的内力相对于另一方向较小,该梁的钢筋可置于内侧,截面的有效计算高度略小。
回复
41楼
在你所附的图片中,梁的荷载都是直接传给框架柱的,谁放上谁放下都可以,只要满足锚固就行。如果是主次梁相交处(下部无支座)次梁的钢筋必须在主梁上。
回复
42楼
只要是柱的节点,梁高宽相同的情况下,短跨在下面
回复