梁高相同的两道框架梁交叉谁搭谁的问题!
shanfeng30
shanfeng30 Lv.2
2011年03月31日 11:30:43
来自于工地图片
只看楼主

图片是 梁高相同的两道框架梁在支座交叉,谁放上谁放下有啥说到没?施工带班的说都是主梁无所谓,但我认为就算都是主梁,也应该有个主次之分!请同事们不要光挑图片毛病,要回答我的问题啊!

图片是 梁高相同的两道框架梁在支座交叉,谁放上谁放下有啥说到没?施工带班的说都是主梁无所谓,但我认为就算都是主梁,也应该有个主次之分!请同事们不要光挑图片毛病,要回答我的问题啊!

DSC02901.JPG

免费打赏
wen880508
2011年04月01日 15:28:17
23楼
感谢分享
回复
m125521
2011年04月01日 15:30:44
24楼
这个没有什么死的规定,一般短跨的在下,要是跨度一样那个在上都无所谓,本人的一点小小经验
回复
小狼
2011年04月01日 15:33:10
25楼
学习了
回复
yjyjyj3301
2011年04月01日 15:42:39
26楼
首先必须确定的是肯定有主次梁之分,次梁搁主梁!你上传的图是柱节点图片,这里的主次梁在同高时不分上下,若有大小的话 需要上下之分,小搁大
回复
gser
2011年04月01日 15:45:18
27楼
彼此都是以柱为支座,彼此之间不存在放上放下的问题
回复
hy1908
2011年04月01日 15:52:22
28楼
要细扣的话,就要看内力大小了,需要设计人明确。不过一般情况下不用扣这么细
回复
夏宁
2011年04月01日 15:57:00
29楼
自己也没看明白,各人见解不一样,个人以为这种情况只要满足梁和柱子的节点要求就可以了,梁之间无所谓了。
回复
lianjie2142
2011年04月01日 15:58:29
30楼
主次梁等高的情况具体应该看刚度,但是等高了,那跨度和刚度成反比,你就把跨度小的梁受力钢筋放在下面就好。
回复
523ft
2011年04月01日 16:17:01
31楼
短跨被搭么。
回复
wyw1982
2011年04月01日 16:20:13
32楼
学习学习!!!!
回复

相关推荐