图片是 梁高相同的两道框架梁在支座交叉,谁放上谁放下有啥说到没?施工带班的说都是主梁无所谓,但我认为就算都是主梁,也应该有个主次之分!请同事们不要光挑图片毛病,要回答我的问题啊!
图片是 梁高相同的两道框架梁在支座交叉,谁放上谁放下有啥说到没?施工带班的说都是主梁无所谓,但我认为就算都是主梁,也应该有个主次之分!请同事们不要光挑图片毛病,要回答我的问题啊!
13楼
跨度较小的放下面
回复
14楼
个人觉得你这个图片上的这种情况没关系,反正都是搭在柱上的,满足锚固长度就行,如果是不是这样的话,那就看谁是主梁,受力传递问题,看力是怎么传递的,先传力的在上面。
回复
15楼
认同九楼的观点。
回复
16楼
无所谓的,主次梁刚度差不多的话,受力不是想象的那样次梁传给主梁,而是一起变形一起受力,钢筋上下无所谓的
回复
17楼
这个设计人员,在设计的时候就应该区分两个梁的刚度,做出主次之分,有一个梁要至少大出50MM,
你可以判断下哪根梁为只要受力梁,一般跨度短的梁,刚度大,在受力时吸收能量多,所以优先考虑它,最好把这根梁钢筋放在下边
如果是两根梁等跨的,看哪根梁下的柱子大,如果有一个方向上的柱子大,那么这方向的梁,应该为主要受力跨
如果都相同,那就无所谓,怎么放都行
回复
18楼
力学角度柱为两个正交梁的支座,钢筋不分上下。但是相交的两层钢筋保护层厚度相同,钢筋位置也相同,所有钢筋直径小的宜放在上面,可以减少楼面的抬高。
如果梁等高不在支座处相交(如井字梁),则短跨在下,长跨在上。
回复
19楼
应该是短跨的在下面吧。因为短跨的受力比较大
回复
20楼
哪个刚度大,哪个主要
回复
21楼
看一下,学习一下。
回复
22楼
无所谓谁上谁下,混凝土结构没这么细致,满足钢筋的锚固即可
回复