梁高相同的两道框架梁交叉谁搭谁的问题!
shanfeng30
shanfeng30 Lv.2
2011年03月31日 11:30:43
来自于工地图片
只看楼主

图片是 梁高相同的两道框架梁在支座交叉,谁放上谁放下有啥说到没?施工带班的说都是主梁无所谓,但我认为就算都是主梁,也应该有个主次之分!请同事们不要光挑图片毛病,要回答我的问题啊!

图片是 梁高相同的两道框架梁在支座交叉,谁放上谁放下有啥说到没?施工带班的说都是主梁无所谓,但我认为就算都是主梁,也应该有个主次之分!请同事们不要光挑图片毛病,要回答我的问题啊!

DSC02901.JPG

免费打赏
sun200215
2011年04月01日 14:16:43
13楼
跨度较小的放下面
回复
luojun201
2011年04月01日 14:28:28
14楼
个人觉得你这个图片上的这种情况没关系,反正都是搭在柱上的,满足锚固长度就行,如果是不是这样的话,那就看谁是主梁,受力传递问题,看力是怎么传递的,先传力的在上面。
回复
langzhusky
2011年04月01日 14:55:50
15楼
认同九楼的观点。
回复
offside
2011年04月01日 14:59:47
16楼
无所谓的,主次梁刚度差不多的话,受力不是想象的那样次梁传给主梁,而是一起变形一起受力,钢筋上下无所谓的
回复
liushengtian1983
2011年04月01日 15:00:39
17楼
这个设计人员,在设计的时候就应该区分两个梁的刚度,做出主次之分,有一个梁要至少大出50MM,
你可以判断下哪根梁为只要受力梁,一般跨度短的梁,刚度大,在受力时吸收能量多,所以优先考虑它,最好把这根梁钢筋放在下边
如果是两根梁等跨的,看哪根梁下的柱子大,如果有一个方向上的柱子大,那么这方向的梁,应该为主要受力跨
如果都相同,那就无所谓,怎么放都行
回复
lqs122
2011年04月01日 15:08:59
18楼
力学角度柱为两个正交梁的支座,钢筋不分上下。但是相交的两层钢筋保护层厚度相同,钢筋位置也相同,所有钢筋直径小的宜放在上面,可以减少楼面的抬高。
如果梁等高不在支座处相交(如井字梁),则短跨在下,长跨在上。
回复
sju2003
2011年04月01日 15:10:11
19楼
应该是短跨的在下面吧。因为短跨的受力比较大
回复
sju2003
2011年04月01日 15:11:51
20楼
哪个刚度大,哪个主要
回复
nstopwuyp
2011年04月01日 15:17:33
21楼
看一下,学习一下。
回复
xiaocunyu
2011年04月01日 15:22:25
22楼
无所谓谁上谁下,混凝土结构没这么细致,满足钢筋的锚固即可
回复

相关推荐

APP内打开