图片是 梁高相同的两道框架梁在支座交叉,谁放上谁放下有啥说到没?施工带班的说都是主梁无所谓,但我认为就算都是主梁,也应该有个主次之分!请同事们不要光挑图片毛病,要回答我的问题啊!
图片是 梁高相同的两道框架梁在支座交叉,谁放上谁放下有啥说到没?施工带班的说都是主梁无所谓,但我认为就算都是主梁,也应该有个主次之分!请同事们不要光挑图片毛病,要回答我的问题啊!
2楼
这个还真不知道,急待高手回答
回复
3楼
钢筋上下影响不会很大,力的传递主要是按刚度分配的,也就是梁的截面
回复
4楼
哪个上哪个下应该没什么问题吧,都是主梁啊,看剪力我弯矩图咯
回复
6楼
应该是短跨的在下面吧。因为短跨的受力比较大
回复
7楼
两道框架梁在支座交叉,谁放上谁放下
彼此都是以柱为支座,彼此之间不存在放上放下的问题吧
回复
8楼
一般我们设计的时候两方向框架梁都会有100左右的高差,主要是考虑施工时主梁钢筋锚固问题,与受力基本无关,计算简化模型的时候是仅考虑一个方向的梁与柱的刚度比,所以两方向没有必然的主次之分。如果非得要区分,可以考虑哪个方向是主要受力框架(横向框架还是纵向框架),则该方向梁主筋放在下面。
回复
9楼
梁高度一样,习惯做法是短跨在下,如果跨度也一样就无所谓谁放谁上边了,其实就算是主次梁交接处,也不一定要把次梁放在上边,因为传力并不是靠钢筋放在上边传的,而是靠混凝土与钢筋共同作用
回复
10楼
哪个刚度大,哪个主要
回复
11楼
都是传力给柱子
回复
12楼
大家的解释很给力啊!!!我也觉得钢筋直径那么一点长度,对力臂影响不大!!!上下都可以吧
回复