回风口布置问题
zoulong526
zoulong526 Lv.8
2006年04月12日 15:09:23
只看楼主

我最近看到书写到,非单向流送风,最好选择单侧回风,也就是说,如果是侧送风,就选择同侧底下回风,而顶送风就选择任意一侧回风,可能是为了避免紊流。而我以前的设计是:顶送,多侧回风,感觉效果也不错。真的有点糊涂了,还请各位专家发表一点意见?

我最近看到书写到,非单向流送风,最好选择单侧回风,也就是说,如果是侧送风,就选择同侧底下回风,而顶送风就选择任意一侧回风,可能是为了避免紊流。
而我以前的设计是:顶送,多侧回风,感觉效果也不错。
真的有点糊涂了,还请各位专家发表一点意见?
免费打赏
vincent_nk
2006年04月12日 22:53:04
2楼
如果是高效顶送风,当房间宽度大于3米时,需要两侧回风。当小于3米时,可以一侧回风。
回复
eqiongqiong1982
2006年04月13日 09:07:35
3楼
不是大于3米吧,是大于6米时,要两侧回风。
回复
zoulong526
2006年04月13日 11:30:55
4楼
希望大家踊跃发言
回复
zoulong526
2006年04月13日 11:31:16
5楼

哪里有规定?
回复
gzcarl
2006年04月13日 13:41:37
6楼
房间宽小于3米,垂直气流可达地上0.3米处。但是紊流能否达到就不是很清楚。
回复
otoz1934
2006年04月13日 17:15:02
7楼
带扩散孔斑风口顶送下侧回的单向流洁净室,在总风量一定的条件下适当多设送风口或均匀布置送风口
在不影响洁净室顶板,灯具布置或不太损害整体美观的情况下,可按工艺设备布置调整送风口位置,采用
不均匀布置的方式。
回风口的布置只要适当均布,数量不宜过少,一般回风口的间距在6-12m范围内,洁净室宽度大于6m时宜双侧
布置回风口。
P143《洁净厂房的设计与施工》陈霖新 等编著 2003年
回复
zoulong526
2006年04月14日 08:00:04
8楼
是不是级别不一样,回风口布置也有一定区别
回复
boy1234boy
2006年04月14日 17:29:24
9楼
洁净级别在万级(含万级)以下的洁净室都可以采用单侧墙下部回风,我所说的只不过一般情况,但如果房间很大话(需要设置多个回风口),为什么不均布它呢!
回复
zoulong526
2006年04月15日 11:24:39
10楼
非单向流能不能设置四面回的?
回复
dangjun
2006年04月17日 14:38:46
11楼
当室宽超过3米时双侧墙下均匀布置回风口,否则单侧布置.<药厂洁净室设计运行与GMP认证>许钟麟著