SATWE柱箍筋
zhaosh86
zhaosh86 Lv.7
2011年03月31日 08:52:02
只看楼主

SATWE柱箍筋 satwe计算结果中的柱箍筋结果 为什么B边和H边都采用同一个数值,难道两个方向的剪力值相同?(不是角柱) 如果柱边长不等,则两边肢数不同,是否两个方向的箍筋面积都要同时满足计算结果?

SATWE柱箍筋
satwe计算结果中的柱箍筋结果
为什么B边和H边都采用同一个数值,难道两个方向的剪力值相同?(不是角柱)
如果柱边长不等,则两边肢数不同,是否两个方向的箍筋面积都要同时满足计算结果?
免费打赏
jinjinlover
2011年03月31日 09:20:32
2楼
求正解啊,高手们看看!!
回复
dz_l
2011年03月31日 13:21:25
3楼
按抗剪来说,对于B和H其值应该根据剪力不同及截面不同,其配筋应该不同,程序结果在这一方面没有反应出来。但柱箍筋由于考虑还要满足最小体积配箍率的问题,而对于体积配箍率来说,程序计算时是按照双肢箍来进行计算的,即B何H方向的箍筋面积是一样的,因此,B和H方向肢数应该一样。实际配置时,B和H方向的可以肢数不同,但需满足体积配箍率的要求。

[ 本帖最后由 dz_l 于 2011-3-31 13:27 编辑 ]
回复
superpyu
2011年04月23日 16:48:14
4楼
"而对于体积配箍率来说,程序计算时是按照双肢箍来进行计算的,即B何H方向的箍筋面积是一样的",两边肢数相同,箍筋面积就一样了吗?
回复
天柱
2011年04月24日 10:13:47
5楼
按抗剪来说,对于B和H其值应该根据剪力不同及截面不同,其配筋应该不同。

PKPM输出两方向的较大值。截面长的方向肢数要求多,箍筋直径相同,箍筋面积就多了。与肢数少的方向比就浪费了。
还是用CRSC软件,它输出两方向的箍筋的肢数(是按该方向剪力配的),并考虑了构造要求。
回复
二十八111
2013年09月25日 16:31:01
6楼
PKPM算出来的柱箍筋面积是取两个方向的大值的