【请教】三相柜式空调是采用三相四线还是三相五线配电?
hhsscc
hhsscc Lv.13
2011年03月30日 21:36:45
只看楼主

三相柜式空调是采用三相四线还是三相五线配电?

三相柜式空调是采用三相四线还是三相五线配电?
免费打赏
zhuht327
2011年04月02日 20:49:03
12楼
以前没有注意过这个问题,多谢各位的指教。
回复
liqing126
2011年04月02日 20:52:37
13楼
从安全的角度考虑,应该是三相五线制
回复
dianqipanli
2011年04月02日 21:43:24
14楼
PE线是必须的,有N线就得5线了。三相柜式空调控制部分不会是380V吧?有220V就得有N线,用三相五线配电。
回复
xuyi4317
2011年04月03日 09:07:21
15楼
三相柜式空调的控制电源是220V,所以要三相五线配电啊!
我做过2次都是三相五线的!
回复
newplancn
2011年04月03日 19:24:02
16楼
L1 L2 L3 N PE
回复
s45678900
2011年04月06日 11:20:20
17楼
如果人家没有,那还得在配电箱出做重复接地,做成tn-s系统
回复
xiazyia
2011年04月06日 17:02:00
18楼
根据民用建筑电气设计规范,民用的空调不需要接地,所有用三相四线就可以的,工业用空调就不同了。
回复
dianqipanli
2011年04月06日 18:48:50
19楼
柜式空调,落地安装,不接PE线,有有点找病吧。
回复

相关推荐

APP内打开