10KV开关柜下带一台动力变压器,动力变是DYN11接线方式,容量是1600KVA,短路阻抗是5.67%,10KV额定电流625A,动力变压器在检修完后对10KV开关柜合闸,结果合闸后开关柜立即分闸,报出的信息是零序动作,接连两次都是这种现象,第三次合闸成功,请问会是什么原因呢? 另外问一个附加下问题:为什么变压器的一次侧额定电流(我算的是92A)比开关柜小这么多呢?
10KV开关柜下带一台动力变压器,动力变是DYN11接线方式,容量是1600KVA,短路阻抗是5.67%,10KV额定电流625A,动力变压器在检修完后对10KV开关柜合闸,结果合闸后开关柜立即分闸,报出的信息是零序动作,接连两次都是这种现象,第三次合闸成功,请问会是什么原因呢? 另外问一个附加下问题:为什么变压器的一次侧额定电流(我算的是92A)比开关柜小这么多呢?
12楼
新变压器投运前都要冲击两次,冲击电流大,零序电流大小可从综保装置看出来,看看是否超过容许值,有时零序电流值没有整定是出厂值。10KV真空开关额定电流一般是400A/630A/1250A/1600A等
回复
13楼
你那是高压送电吗??是的话你应该知道的呀,,功率不变的情况下送电,电压高了,电流就小了,,这是方便送电呀,,要是电流不小下来你想一下要用多大的导线呀??
回复
14楼
关注及学习
回复
15楼
空载励磁电流大,把定植调大一点
回复
16楼
零序不在变压器二次侧,直接设在10KV开关柜中。
回复
17楼
回复
18楼
那估计就是涌磁的原因了,其实把零序去掉就行了,变压器保护不需要高压侧零序吧,
还有一个问题,如果低压侧中性点零序,投合闸时会跳么
回复
19楼
一般变压器的零序保护分为高压侧零序保护和低压侧零序保护(接地)。
高压侧零序保护是动作于跳闸还是动作于发信号,关键要看高压侧(10kV)是属于哪种中性点接地方式。
对于中性点不接地系统或经消弧线圈接地系统,变压器高压侧零序保护没有必要直接跳闸,发信号即可。
如中性点是经小电阻接地,高压侧零序保护动作于跳闸。但为了防止不必要的保护误动,最好加一定延时,如0.1S。
低压侧零序保护是作为低压馈线接地保护的后备保护,是保护整段母线的,所以,必须要有延时。
根据楼主所说,个人认为:
1、最大可能:高压零序保护整定是瞬时动作的,变压器励磁涌流躲不过。引起保护误动。
2、另外不排除:该回路存在10kV侧单相接地,头两次零序保护正确动作。但导致中性点小电阻烧毁,当第三次合闸时,由于中性点已经不接地,无法构成零序电流回路,所以保护不动作。但此时,可以观测10kV三相的对地电压,看看是否正常来判断。
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-5 16:52 编辑 ]
回复
20楼
一般变压器的零序保护分为高压侧零序保护和低压侧零序保护(接地)。
回复
21楼
高压柜一般规格是630A、800A、1250A、1600,当然会比一次侧电流大,开关柜主要看短路分断能力和热稳定性,不是只看看额定电流,因为越高电压电流越小。
回复