【请教】关于10KV开关柜合闸即跳闸的问题
kobe20041466
2011年03月30日 21:03:46
来自于继电保护
只看楼主

10KV开关柜下带一台动力变压器,动力变是DYN11接线方式,容量是1600KVA,短路阻抗是5.67%,10KV额定电流625A,动力变压器在检修完后对10KV开关柜合闸,结果合闸后开关柜立即分闸,报出的信息是零序动作,接连两次都是这种现象,第三次合闸成功,请问会是什么原因呢? 另外问一个附加下问题:为什么变压器的一次侧额定电流(我算的是92A)比开关柜小这么多呢?

10KV开关柜下带一台动力变压器,动力变是DYN11接线方式,容量是1600KVA,短路阻抗是5.67%,10KV额定电流625A,动力变压器在检修完后对10KV开关柜合闸,结果合闸后开关柜立即分闸,报出的信息是零序动作,接连两次都是这种现象,第三次合闸成功,请问会是什么原因呢? 另外问一个附加下问题:为什么变压器的一次侧额定电流(我算的是92A)比开关柜小这么多呢?
免费打赏
冬天的雨
2011年04月01日 16:51:41
22楼
老鼠的解答非常正确
回复
zrm444
2011年04月01日 21:59:49
23楼
支持老鼠!!!!
老鼠变懒了很久没出来解答问题了!
回复
dongliuyi61
2011年04月02日 10:10:35
24楼
回复
lzhmmn
2011年04月02日 19:57:17
25楼
这在工作中常遇到,不知保护是报高压零序,还是低压零序,如果是高压零序报的,可能是保护定值的原因不较多,因为变压器已经检修过,且第三次送点成功。如果是低压零序报的,可能是你的零序互感器选的太小,也可能是穿在了零线上,但低压零序定值一般要设延时,同意楼上意见。
回复
inrain
2011年04月02日 20:23:51
26楼
呵呵,我觉得5楼说得很对,典型的涌流
老鼠说得多了,呵呵
回复
zhrbin610
2011年04月02日 21:09:18
27楼
学习了
回复
juju-snz
2011年04月02日 22:20:54
28楼
应该是零序保护整定值太小,变压器励磁涌流躲不过引起的保护误动。
另外在10-35kV的断路器中,可选的最小电流是630A,没有再小的了。
回复
kissdeer
2011年04月03日 14:19:35
29楼
版主分析得很好!我觉得也是变压器励磁涌流造成的。
回复
xy4640301
2011年04月03日 20:12:59
30楼
学习了 很有帮助
回复
gdsg
2011年04月04日 15:57:35
31楼
以前有碰到此问题,未找到原因,只好把保护切除。看了各位的诊断,我觉得还是劢磁涌流的问题,解决方法,提高定值。
回复

相关推荐

APP内打开