10KV开关柜下带一台动力变压器,动力变是DYN11接线方式,容量是1600KVA,短路阻抗是5.67%,10KV额定电流625A,动力变压器在检修完后对10KV开关柜合闸,结果合闸后开关柜立即分闸,报出的信息是零序动作,接连两次都是这种现象,第三次合闸成功,请问会是什么原因呢? 另外问一个附加下问题:为什么变压器的一次侧额定电流(我算的是92A)比开关柜小这么多呢?
10KV开关柜下带一台动力变压器,动力变是DYN11接线方式,容量是1600KVA,短路阻抗是5.67%,10KV额定电流625A,动力变压器在检修完后对10KV开关柜合闸,结果合闸后开关柜立即分闸,报出的信息是零序动作,接连两次都是这种现象,第三次合闸成功,请问会是什么原因呢? 另外问一个附加下问题:为什么变压器的一次侧额定电流(我算的是92A)比开关柜小这么多呢?
2楼
回复
3楼
变压器下面没带任何设备,什么原因会造成三相电流不平衡呢?零序的整定值是0.15*150=22.5A,零次跳闸的电流第一次我记不清了,比较大,第二次是22A。这个值会有问题吗?另外你回答的第二个问题我也不明白,10KV开关柜直接连接变压器,只为变压器供电,和母线有什么关系呢?
回复
4楼
你的零序是变压器低压侧中性点设置的么,如果是,那估计那里单相接地了,
高压柜一般规格是630A及1250A,当然会比一次侧电流大,开关柜主要看短路分断能力,不看额定电流,因为越高电压电流越小。
回复
5楼
不用琢磨了,励磁涌流,造成零序动作。
回复
6楼
单相对地短路引起的。我在实际中碰到好多次,我们的办法是把零序保护拆了,请教一下有没有更好的方法?
回复
7楼
只要适当提高零序电流保护整定值即可,曾碰到过几次。如果单相短路,就不仅仅是零序动作了,你投N+N次也不可能投上去。
回复
8楼
低压侧的电流一般是变压器高压侧的25倍左右
回复
9楼
变压器也要建立个磁场的吧,我遇到过合小开关也是的,合三次,前二次直接跳,第三次上了,
回复
10楼
具体说说,学习一下
回复
11楼
可能是励磁涌流过大引起零序动作。
回复